MessaggioInviato: 21 apr 2021, 17:22
da hik2016
salve a tutti. vorrei una delucidazione.

ho un contratto da 3 kW ed il centralino dista 20mt dal contatore.

vorrei proteggere la tratta con un differenziale. per fare cio' ho acquistato un HAGER AFA825H è un 25A in classe A 300mA, sottocontatore quindi.

generale centralino ho preso un HAGER ADC825H è un 25A classe C 30mA.

a cascata nel centralino ci sono i vari magnetotermici da 16 e da 10 per le varie utenze.

volevo sapere se cosi' la protezione è corretta o posso avere problemi. grazie

Re: PROTEZIONE MONTANTE E GENERALE CENTRALINO

MessaggioInviato: 21 apr 2021, 17:50
da sebago
Per quale motivo, sotto contatore, vuoi mettere un differenziale e non un semplice magnetotermico?

Re: PROTEZIONE MONTANTE E GENERALE CENTRALINO

MessaggioInviato: 21 apr 2021, 17:52
da hik2016
per aver una maggiore protezione nei 20 metri di tratta.
volevo sapere se cosi' ho selettivita' o meno e quindi se è corretto anche se sono entrambi da 25a.

Re: PROTEZIONE MONTANTE E GENERALE CENTRALINO

MessaggioInviato: 21 apr 2021, 18:20
da Goofy
No, non hai selettività.
Probabilmente non ha neppure un potere di interruzione rispondente alle indicazioni della norma CEI 0-21 (che però si applica solo alle nuove forniture o agli aumenti di potenza).

Re: PROTEZIONE MONTANTE E GENERALE CENTRALINO

MessaggioInviato: 21 apr 2021, 18:47
da hik2016
il 300ma in questo caso lo potrei spostare all'interno del centralino? se si a protezione di cosa?

Re: PROTEZIONE MONTANTE E GENERALE CENTRALINO

MessaggioInviato: 22 apr 2021, 20:49
da sebago
hik2016 ha scritto:per aver una maggiore protezione nei 20 metri di tratta.

Se in quei 20 m di tratta non ci sono masse (come è ipotizzabile), il differenziale da 300 mA alla base del montante è semplicemente inutile. Oltretutto, se non è di tipo S, non c'è neppure la "garanzia" che sia selettivo rispetto al 30 mA.

Re: Protezione montante e generale centralino

MessaggioInviato: 23 apr 2021, 6:17
da iosolo35
L'interruttore HAGER AFA825H (oltre a non creare nessuna selettività) ha una caratteristica Icc pari a 4,5kA, non va bene montarlo alla base del montante in prossimità del contatore in quanto viene richiesto che il dispositivo presenti una Icc almeno a 6kA per il tuo tipo di utenza.