buongiorno a tutti,
non riesco più a seguire tutte le normative relative ai quadri elettrici :shock:
Nello specifico per i quadri nei cantieri edili.
Sto parlando di cantieri edili molto piccoli, per esempio la ristrutturazione di un appartamento o il rifacimento di un tetto.

In questi casi l'alimentazione elettrica del cantiere viene prelevata dall'impianto stesso dell'abitazione, per mezzo di una presa a spina.
Dato per scontato che l'abitazione ha l'impianto di terra e tutte le altre parti in ordine, per il quadro di cantiere sono sufficienti 2-3 prese CEE monofase.

E sempre avere un quadro "certificato" ASC, oppure è possibile per l'installatore realizzarlo? Ovviamente fatto a "regola d'arte"

Grazie

Re: Quadri per cantieri edili

MessaggioInviato: 29 apr 2021, 12:04
da iosolo35
La nuova norma riferita ai quadri di cantiere è la CEI EN 61439-4 (dal 2015), questo sta a significare che i quadri devono essere conforme a tale norma, si possono comunque utilizzare i "vecchi" ASC.
Gli apparecchi utilizzatori possono anche essere derivati direttamente da prese a spine esistenti, l'importante è che vengano soddisfatte alcune condizioni:
- le prese devono essere protette con un differenziale da 30mA;
- l'impianto fisso deve essere realizzato conforme alla norma CEI 64-8;
- l'impianto deve essere adatto a sopportare le condizioni ambientali del cantiere.

Re: Quadri per cantieri edili

MessaggioInviato: 29 apr 2021, 15:43
da Giuliano58
Grazie!!!
Quindi ne deduco che è arduo pensare che un elettricista, possa realizzare un quadro "ASC", seppur con corrente massima in ingresso di 16 o 32 A

Re: Quadri per cantieri edili

MessaggioInviato: 29 apr 2021, 15:57
da iosolo35
Esatto direi proprio di sì.