Pagina 1 di 1

Norma CEI EN 60204-1

MessaggioInviato: 6 mag 2021, 19:15
da ElectricalDesign
Nel caso di un circuito a 230Vac escluso dal sezionamento generale e, pertanto, alimentato dall'esterno, la norma CEI EN 60204-1 fa riferimento al colore arancione dei fili. Supponiamo che il suddetto circuito alimenta un alimentatore switching con la cui uscita a 24Vdc si alimentano vari circuiti di comando. Siete d'accordo, come segnalatomi da un ente certificatore, che i fili del circuito a 24Vdc debbano continuare ad essere arancioni e non blu?
Grazie
O_/

Re: Norma CEI EN 60204-1

MessaggioInviato: 8 mag 2021, 20:25
da attilio
anche per la EN 60204-1 l'obbligo generale sull'identificazione tramite colore dell'isolante del cavo, è circoscritta al solo conduttore di protezione, al più anche per quello di neutro (ma sappiamo che il più delle volte nelle macchine il neutro non è un conduttore presente, quindi il blu si può usare per altro)

il colore arancio come segnalazione di un circuito NON SEZIONATO (derivato a monte del dispositivo di sezionamento della macchina) ha precedenza sul colore blu (dell'eventuale neutro)

per coerenza il concetto si può estendere ai conduttori del circuito di comando in alternata o in continua, alimentato a monte del sezionatore


in definitiva non vi è un obbligo specifico, poiché ricordiamoci che l'uso dei colori per identificare i conduttori è uno dei modi possibili ma non l'unico

Re: Norma CEI EN 60204-1

MessaggioInviato: 10 mag 2021, 20:36
da ElectricalDesign
Vi è mai capitato, invece, di vedere conduttori di protezione oltre che gialloverdi anche numerati? Quanto detto potrebbe essere per caso vietato da una norma?

Re: Norma CEI EN 60204-1

MessaggioInviato: 16 ago 2022, 21:43
da SediciAmpere
Mi permetto di accodarmi per una domanda: il colore arancione deve riguardare sia le fasi che il neutro?