Pagina 1 di 2

DEHN DG M TT 2P 275

MessaggioInviato: 7 mag 2021, 9:23
da Altorn
Ciao,
ho acquistato lo scaricatore di tensione DEHN DG M TT 2P 275 (dovrebbe essere auto protetto).
Vi porto le immagini per l'installazione:

IMG_20210506_192329_211.jpg

IMG_20210506_192342_853.jpg


Ho una fornitura di 4,5 kW con una protezione montante di 32A 6kA e un cavo di risalita di circa 15 metri da 10 mm² se non superiori.
Vorrei installare questo scaricatore a monte di tutto e far si che anche al bruciarsi della cartuccia l'impianto mi rimanga operativo.
Nel quadro elettrico attualmente ho un sezionatore da 40A, sostituisco con un magnetotermico da 32A e collego tutti i differenziali e SPD a valle di questo quindi sulle uscite?
Il fusibile F1 è necessario?

Re: DEHN DG M TT 2P 275

MessaggioInviato: 8 mag 2021, 19:22
da MASSIMO-G
Il fusibile è necessario se la protezione di linea è di valore superiore ai 125 ampere. Non è uno scaricatore auto protetto, però avendo lo spinterometro tra neutro e terra ( 1+1) può anche essere messo a monte del generale con un fusibile a protezione. Se lo metti a valle , come vuoi fare tu, con un generale da 32 ampere , il fusibile non serve.

Re: DEHN DG M TT 2P 275

MessaggioInviato: 8 mag 2021, 21:11
da Altorn
Quindi devo togliere l'attuale sezionatore da 40A e prendere un magnetotermico da 32A 1P+N 2 posti? E poi sotto vado con spd e sempre sotto differenziali?

Re: DEHN DG M TT 2P 275

MessaggioInviato: 8 mag 2021, 21:55
da Meiko
Ciao il DHEN va in ingresso a tutto, e va rispettato lo schema che hai messo in foto.
Per i valori dei fusibili fai riferimento alle tabelle che ti danno, guarda anche sul loro sito, ci sono ottime spiegazioni e tanti esempi.
Il fusibile va messo per premettere al varistore di lavorare e solo in caso di fulminazione, questo si deve rompere.
Dopo il Dhen lavori come fai se fosse un quadro normale.
Una accortezza, per la terra che esce dal morsetto PE dal Dhen, sarebbe il caso di usare una corda a se e andare direttamente con questa al picchetto o alla rete di terra, senza usare la terra dell'impianto. O_/

Re: DEHN DG M TT 2P 275

MessaggioInviato: 8 mag 2021, 22:55
da Altorn
Ciao ,
confermo per le terre utilizzerò due cavi separati in corrugati separati tra QE e cassetta di derivazione facendo un entra ed esce per azzerare il valore.
Una cosa non mi è chiara, c'è chi mi dice che c'è bisogno del fusibile per proteggere il DEHN e altri che mi dicono se hai un 32A a protezione montante e metti un 32A magnetotermico come generale quadro va benissimo anche senza fusibili in quanto risulta già protetto da questi due.

qual è la cosa più corretta?
Il supporto DEHN pensa che NON ci sia bisogno di nessun fusibile, inoltre se vado a mettere i fusibili, in caso si brucino, non mi rimane giù l'intero impianto?

E' possibile avere chiarezza? Foto Utenteattilio

Grazie comunque per il supporto

Re: DEHN DG M TT 2P 275

MessaggioInviato: 8 mag 2021, 23:15
da Franco012
Pensavo che dopo cinque pagine di commenti in questa discussione l'argomento fosse concluso, ma evidentemente così non è.
Per evitare doppioni, sarebbe forse il caso di unire i due argomenti.

Re: DEHN DG M TT 2P 275

MessaggioInviato: 8 mag 2021, 23:19
da attilio
io lascerei il sezionatore da 40A e cablerei lo scaricatore col fusibile a monte del varistore (come da schema)

Re: DEHN DG M TT 2P 275

MessaggioInviato: 8 mag 2021, 23:23
da Altorn
Hai ragione Franco, ma dopo l'acquisto del SPD dehn ho pensato fosse più utile creane due viste le numerose pagine del collegamento di quel quadro.

Questo un piccolo estratto dal documento DEHN relativo al fusibile:

Capture.PNG

Re: DEHN DG M TT 2P 275

MessaggioInviato: 8 mag 2021, 23:42
da ivano
x meiko: la terra da usare e' quella dell'impianto che dovrebbe essere collegata in entra esce dallo scaricatore.
se usi terre separate vanifichi gli effetti dello scaricatore E CIO' E' BEN NOTO E RIPORTATO SU TUTTI I MANUALI di qualsiasi scaricatore

Re: DEHN DG M TT 2P 275

MessaggioInviato: 8 mag 2021, 23:49
da Altorn
Chiaro, arrivo col cavo del PE direttamente allo scaricatore ed essendo di circa 1 metro il tratto, esco dall'altro capo del SPD e vado alle terre dell'impianto.

A questo punto non era meglio prendere uno scaricatore auto protetto ?
Se mantengo il sezionatore quadro da 40A che fusibile mi consigliate? Vorrei mantenere l'impianto comunque in funzione in caso arrivi una scarica e bruci il fusibile.

Grazie