Formazione PE - unifilare o in multipolare?

MessaggioInviato: 7 mag 2021, 9:41
da mark10
Ciao a tutti,
riguardo il conduttore di protezione non mi è chiara la formazione del cavo più corretta e la classe del cavo da impiegare.
Mi spiego meglio.
Ho visto certi casi il PE è all'interno del multipolare in altri casi ho fase e neutro multipolare mentre il conduttore di protezione è unipolare. In altri casi ancora, ma questo è più semplice tutti i cavi sono unipolari.
Domanda 1
Potreste cortesemente spiegarmi quali sono le scelte che conducono alle soluzioni sopra riportate?
Domanda 2
La classe di isolamento / resistenza al fuoco/fumi deve essere quella medesima del cavo di fase?

Grazie!

Re: Formazione PE - unifilare o in multipolare?

MessaggioInviato: 11 mag 2021, 17:13
da mark10
Ciao a tutti!
Qualcuno mi può dare rispsota?
Grazie

Re: Formazione PE - unifilare o in multipolare?

MessaggioInviato: 13 mag 2021, 6:21
da Aria
Non c'è una regola dipende dall'installazione/impianto.
In generale su utenze che richiedono il pe conviene usare il multipolare, se il cavo sale di sezione si può usare anche il g/2 questo per comodità di posa cavi.
Ma si può decidere di mettere il pe singolo ad esempio se la barra di terra sul quadro è non distribuita sulle varie utenze.
Per i cavi di terra che partono dal collettore di terra cavo singolo.