Quadri elettrici Gruppo 1 e norma CEi 23-51

MessaggioInviato: 7 mag 2021, 16:30
da elettrosiculo
Salve a tutti.
Volevo chiedervi se un centralino conforme alle norme Cei 23/48-49 puo' essere installato all'interno di un locale medico di gruppo 1. L'ambiente di Gruppo 1 ha strumentazioni con un assorbimento davvero esiguo.
Inoltre mi è sorto qualche dubbio:
è obbligatorio avere il quadro elettrico all'interno del locale di gruppo 1?
Posso inserire all'interno del quadro elettrico il Nodo equipotenziale?

Re: Quadri elettrici Gruppo 1 e norma CEi 23-51

MessaggioInviato: 7 mag 2021, 19:45
da Goofy
CEI 23-48 e CEI 23-49 sono state abrogate e riguardavano solo gli involucri, non i quadri.
Non c'è obbligo di avere il quadro elettrico all'interno del locale a uso medico.
Non è vietato che il nodo sia all'interno del quadro.

Re: Quadri elettrici Gruppo 1 e norma CEi 23-51

MessaggioInviato: 8 mag 2021, 9:44
da iosolo35
Il nodo equipotenziale sarebbe meglio che sia sempre visibile alle persone comuni che eseguono le verifiche periodiche altrimenti, se lo installi dentro il quadro, il tecnico deve togliere i pannelli di protezione e potrebbe manifestarsi un lavoro elettrico in prossimità (entro i 30cm dalla parte attiva non IPxxb), tale lavoro può essere eseguito solo da persone PES o PAV ed i tecnici quasi tutti non lo sono.