MessaggioInviato: 31 mag 2021, 18:10
da renato01
Buon giorno a tutti,
vorrei porvi un quesito: prendendo in esame una nave che naviga, con produzione di energia elettrica a bordo tramite elettrogeni (trifase-alternata) si avranno sulla distribuzione 4 cavi di cui le 3 fasi e la messa a terra che coincide con il neutro (neutral erthing point o neutral grounding point, per intenderci);
la stessa nave però poi farà bacino ed avrà bisogno della cosiddetta corrente da terra, allora all'attacco mi daranno 5 cavi, ecco, il mio quesito è a cosa serve il quinto cavo? allego foto per essere più chiaro
Immagine
grazie a chi mi darà delucidazioni, scusate se sono stato poco chiaro

Re: presa da terra uso navale

MessaggioInviato: 31 mag 2021, 22:39
da attilio
se hai 4 fili sei inTN-C o in IT a secondo di come è collegato il neutro dei generatori rispetto alle masse (alla terra)

da terra vieni alimentato da un TN-S a 5 fili

dove ti colleghi con l'alimentazione quando sei on-shore?

Re: presa da terra uso navale

MessaggioInviato: 1 giu 2021, 1:01
da JAndrea
Strano che in MT ad 11 kV la distribuzione sia a 4 fili...
https://ww2.eagle.org/content/dam/eagle ... -nov11.pdf
Stando a questo documento, dove si vede un Pinout di quei connettori, sembrerebbe per ciascuno presente una terna trifase e la terra, oltre ad alcuni conduttori per comando e segnalamento.
(come sembrerebbe visibile anche dalla targhetta appiccicata sulla tua foto.)

Re: presa da terra uso navale

MessaggioInviato: 1 giu 2021, 9:10
da renato01
attilio ha scritto:se hai 4 fili sei inTN-C o in IT a secondo di come è collegato il neutro dei generatori rispetto alle masse (alla terra)

da terra vieni alimentato da un TN-S a 5 fili

dove ti colleghi con l'alimentazione quando sei on-shore?


naturalmente da una torretta li vicino, quindi diventiamo utilizzatori, cioè veniamo intesi dal sistema come un carico

JAndrea ha scritto:Strano che in MT ad 11 kV la distribuzione sia a 4 fili...
https://ww2.eagle.org/content/dam/eagle ... -nov11.pdf
Stando a questo documento, dove si vede un Pinout di quei connettori, sembrerebbe per ciascuno presente una terna trifase e la terra, oltre ad alcuni conduttori per comando e segnalamento.
(come sembrerebbe visibile anche dalla targhetta appiccicata sulla tua foto.)


a mio modessto parere la distribuzione a 11kv su nave forse ha 4 fili perché il neutro e la terra coincidono appunto si chiama neutral earthing point o ngr, correggimi se sbaglio il ragionamento

Re: presa da terra uso navale

MessaggioInviato: 20 giu 2021, 17:40
da Aria
Dovrebbero essere almeno 6 collegamenti, 3 fasi +1gnd + 2 piloti.
I piloti servono a gestire le sicurezze tra la nave e lo shore e viceversa, è un circuito che se normalmente chiuso abilita la chiusura degli interruttori e viceversa si aprono.
Ad esempio il pilota è aperto se non è connessa o se viene sconnessa la presa dello shore connect.