Pagina 1 di 1
Intervento differenziali in serie

Inviato:
16 giu 2021, 12:56
da elettro888
Salve, ho trovato due differenziali in serie in una casa, sono in serie perché sono uno all'interno del quadro principale e uno all'interno di un quadro secondario diciamo. Provando con lo strumento per la prova dei differenziali scatta solo il principale (quello a monte per intenderci), eppure l'elettricista che ha installato dice che il differenziale del quadro secondario è stato testato prima di essere messo.
Domanda; può essere che se il differenziale del quadro principale abbia un tempo di intervento leggermente inferiore e "anticipi" l'altro differenziale non facendolo intervenire?
Grazie a tutti in anticipo
Re: Intervento differenziali in serie

Inviato:
16 giu 2021, 13:09
da nunziato
Se hanno entrambi la stessa corrente di intervento differenziale si.
Re: Intervento differenziali in serie

Inviato:
16 giu 2021, 14:50
da elettro888
Si hanno lo stesso valore di corrente di intervento. Ho chiesto perché per curiosità ho provato altri due collegati allo stesso modo e scattano entrambi. Grazie
Re: Intervento differenziali in serie

Inviato:
16 giu 2021, 17:31
da nunziato
I tempi di intrervento degli interruttori benché abbiano dei limiti normativi non sono sempre perfettamente identici e nel caso di interruttori differenziali in serie è ovvio che interviene prima quello che ha un tempo d'intervento leggermente inferiore. Di solito se c'è necessità di inserire i differenziali in serie quello a monte deve essere del tipo ad intervento ritardato o selettivo e comunque scelto in modo che sia verificata la selettività differenziale
Re: Intervento differenziali in serie

Inviato:
17 giu 2021, 18:59
da elettro888
Grazie. Sapevo questa cosa ma, provando altri differenziale in serie anche di marche diverse tra loro ho notato che intervenivano tutti una volta premuto il tasto di test dello strumento.
Evidentemente hanno tempi pressochè identici. Grazie a tutti come sempre