Differenziale montante condominiale
Ciao a tutti, in un condominio sotto al contatore Enel è obbligatorio il magnetotermico se la distanza tra contatore e primo quadro è superiore a 3 metri. Il differenziale invece è obbligatorio se il cavo non è doppio isolamento e passa su un tubo metallico o altre masse. Ricordo però che nel caso di appartamenti su condominio, se i cavi montanti passano dentro allo stesso tubo è necessaria la protezione differenziale. Se non erro, solo se i cavi non sono doppio isolamento, mentre se sono FG16 non serve il differenziale su ogni quadro contatore QG. E' corretto? Non riesco a trovare la normativa dove si parlava di montanti condominiali. Grazie