Azionamenti a velocità variabile e differenziali
Salve a tutti
Piccola lavanderia a gettone con 5 lavatrici e 4 asciugatrici industriali, alcune con motori azionati da inverter, alimentazione trifase con neutro, impianto TT con fornitura in BT trifase (30kW).
Prevedo un Interruttore Automatico MagnetoTermico Differenziale (IAMTD, magari selettivo) nel punto di fornitura a protezione della linea che alimenta il quadro generale posto a qualche metro e contenente alcuni IAMTD quadripolari che alimentano gruppi di prese CEE dalle quali alimento le macchine.
Che tipo di differenziali montare?
Mi faccio mandare i manuali di installazione del produttore (Electrolux Laundry System Sweden) dal venditore e vi leggo testualmente:
"Le macchine con motori a regolazione di frequenza possono essere incompatibili con alcuni tipi di interruttori salvavita.
È importante sapere che le macchine sono progettate per assicurare un elevato livello di sicurezza personale,per questa ragione non sono necessari dispositivi come interruttori differenziali. Se comunque si vuole collegare la macchina a interruttori differenziali, ricordare quanto segue:
• contattare un elettricista autorizzato e qualificato per assicurare che venga scelto il tipo di interruttore idoneo e che il dimensionamento dell'interruttore sia corretto
• per la massima affidabilità, collegare una sola macchina a ogni interruttore differenziale
• è importante che il filo di terra sia connesso correttamente."
Nessuna indicazione esplicita su quale tipo di differenziale occorre installare.
L'elettricista ha già sottoposto al committente un preventivo dove prevedeva tutti differenziali AC ...
Io pensavo di salvare capra e cavoli lasciando gli AC sulle linee terminali e mettendo al contatore un differenziale B, ma quest'ultimo viene 800 euri di listino
Suggerimenti per fare le cose come si deve?
Piccola lavanderia a gettone con 5 lavatrici e 4 asciugatrici industriali, alcune con motori azionati da inverter, alimentazione trifase con neutro, impianto TT con fornitura in BT trifase (30kW).
Prevedo un Interruttore Automatico MagnetoTermico Differenziale (IAMTD, magari selettivo) nel punto di fornitura a protezione della linea che alimenta il quadro generale posto a qualche metro e contenente alcuni IAMTD quadripolari che alimentano gruppi di prese CEE dalle quali alimento le macchine.
Che tipo di differenziali montare?
Mi faccio mandare i manuali di installazione del produttore (Electrolux Laundry System Sweden) dal venditore e vi leggo testualmente:
"Le macchine con motori a regolazione di frequenza possono essere incompatibili con alcuni tipi di interruttori salvavita.
È importante sapere che le macchine sono progettate per assicurare un elevato livello di sicurezza personale,per questa ragione non sono necessari dispositivi come interruttori differenziali. Se comunque si vuole collegare la macchina a interruttori differenziali, ricordare quanto segue:
• contattare un elettricista autorizzato e qualificato per assicurare che venga scelto il tipo di interruttore idoneo e che il dimensionamento dell'interruttore sia corretto
• per la massima affidabilità, collegare una sola macchina a ogni interruttore differenziale
• è importante che il filo di terra sia connesso correttamente."
Nessuna indicazione esplicita su quale tipo di differenziale occorre installare.
L'elettricista ha già sottoposto al committente un preventivo dove prevedeva tutti differenziali AC ...
Io pensavo di salvare capra e cavoli lasciando gli AC sulle linee terminali e mettendo al contatore un differenziale B, ma quest'ultimo viene 800 euri di listino
Suggerimenti per fare le cose come si deve?