Verifica illuminazione luoghi di lavoro

MessaggioInviato: 13 lug 2021, 17:30
da Giuliano58
buongiorno a tutti
sono stato incaricato di verificare "il livello di illuminazione dei locali" secondo Norma UNI 12464-1.
La richiesta arriva dal responsabile per la sicurezza dei lavoratori per una casa di riposo.

Tutti i sistemi di illuminazione artificiale sono esistenti da tempo e non vi è nessun calcolo illuminotecnico.
In certi casi è necessario verificare il tipo di lampade presente, quasi tutte sorgenti fluorescenti e qualche alogena o incandescenza.

Cosa dovrei fornire secondo voi?
Posso procedere ad una misurazione con Luxmetro per i vari locali, punti, ecc. ecc.
Ma per Ra e UGR?

Grazie

Re: Verifica illuminazione luoghi di lavoro

MessaggioInviato: 13 lug 2021, 17:42
da Gia74
Sull'esistente potresti simulare via softwate su delle stanze tipo anche per il calcolo dell' l'UGR. Non so però se riesci ad avere le fotometriche. Diversamente fai delle misure su una griglia pre calcolata e verifichi i parametri di illuminamento e di uniformità. Armati di santa pazienza però...

Re: Verifica illuminazione luoghi di lavoro

MessaggioInviato: 13 lug 2021, 19:13
da lillo
ciao,
per la verifica dell'illuminamento ritengo la misura in campo la cosa migliore.
per Ra e UGR credo ti debba affidare a una simulazione, tenendo presente l'obsolescenza e lo stato di manutenzione dei corpi illuminanti.