MessaggioInviato: 19 lug 2021, 10:24
da matteomartinucci
Buongiorno a tutti, scusatemi ho qualche problema ad interpretare il test report di una THYTRONIC NA016
Dovrei compilare l'allegato K ( è la prima volta che devo dare indicazioni in merito) per installazione di nuova cabina MT/BT.
Da una mia analisi è attiva la 51.s2 (I>>),mentre in base alla situazione corrente la 67N è disattivata.
Senza obbligo ma qualcuno più esperto potrebbe indicarmi a livello di soglie cosa dovrei inserire nell' ALL.K ?
In modo particolare per la soglia impostata I >> in base al test report allegato dovrei capire quali I valori delle seguenti grandezze:

REGOLAZIONE PRESCRITTA (A) :
REGOLAZIONE IMPOSTATA (A) :
TEMPO PRESCRITTO (S) :
TEMPO IMPOSTATO (S):

Mentre per la Massima corrente omopolare (Io >>) secondo voi è possibile compendere da questo test report se è attiva?

Vi ringrazio per il prezioso aiuto.

Re: interpretazione test report THYTRONIC NA016

MessaggioInviato: 19 lug 2021, 14:58
da esisnc
Bisogna prima che tu chiarisca dove/come hai acquisito il test report della NA016 che alleghi :
a prima vista mi sembra il report di prova che la Thytronic fornisce per ogni relè che vende (vedi numero di matricola report Id).
Quello che a te serve è il report di prova fatto con la cassetta prova relè DOPO che hai installato l'SPG (CEI 0-16 Allegato C) e che accompagna il modello K da fornire a e-distribuzione :

MODELLO K per clienti passivi
INFORMAZIONI CIRCA LA FUNZIONALITA’ E LE REGOLAZIONI DEL SISTEMA DI PROTEZIONE MT
(conforme all’allegato G della Norma CEI 0-16)


La protezione 67N (direzionale di terra) non la puoi impostare semplicemente perché la NA016 ne è sprovvista.
Dovresti aver ricevuto da e-distribuzione la tabella di taratura delle protezioni per il POD della nuova fornitura di cui ti stai occupando. Devi impostare quelle regolazioni (soglie e tempi) nel relè NA016, fare le prove in campo con la cassetta prova relè, e fornire a e-distribuzione tutta la documentazione che ti richiede per attivare la nuova utenza MT.

Re: interpretazione test report THYTRONIC NA016

MessaggioInviato: 19 lug 2021, 16:39
da MASSIMO-G
Ai fini dei dati che ti servono per compilare il regolamento di esercizio, il test report del rele ti fornisce un’unica informazione utile ai fini della compilazione ed è il firmware del rele (che in Thytronic viene identificato con la versione software)