Trafo MT/BT, con tensione bassa lato BT
Come è noto non per tutti agosto è sinonimo di ferie..
Per i manutentori è il periodo ad hoc per attività di manutenzione, pertanto si comincia
.
In una SS, di recente è stato rilevato un valore di tensione sul lato di bassa inferiore a quello nominale; o meglio un valore misurato sul power center di cabina di 385 V, con un valore di tensione sul lato MT del trafo di 10,2 kV. Il Trafo in questione è del tipo in resina con una potenza di 2000 kVA, classe Dyn11, AT:10 kV, BT:400 V, la connessione lato BT realizzata in barratura, serve il power center con gruppo di rifasamento automatico, interruttori di bassa e strumentazione schneider. Secondo i dati di targa si direbbe che sia stato utilizzato per il rapporto di trasformazione la connessione 5-6 ..10 kV - 400 V e dovrebbe essere corretta, il dubbio, supposto da un collega, che la connessione utilizzata non sia stata quella indicata, a vostro avviso è condivisibile relativamente al valore di tensione misurato sul lato BT ?
Al momento non mi è possibile verificarlo,per ovvi motivi di sicurezza e necessità di fuori servizio.
La SS, quindi il trafo, alimenta una serie di macchine industriali per lo stampaggio, quindi carichi molto interessanti dal lato energetico.
Si accettano consigli.
Per i manutentori è il periodo ad hoc per attività di manutenzione, pertanto si comincia
In una SS, di recente è stato rilevato un valore di tensione sul lato di bassa inferiore a quello nominale; o meglio un valore misurato sul power center di cabina di 385 V, con un valore di tensione sul lato MT del trafo di 10,2 kV. Il Trafo in questione è del tipo in resina con una potenza di 2000 kVA, classe Dyn11, AT:10 kV, BT:400 V, la connessione lato BT realizzata in barratura, serve il power center con gruppo di rifasamento automatico, interruttori di bassa e strumentazione schneider. Secondo i dati di targa si direbbe che sia stato utilizzato per il rapporto di trasformazione la connessione 5-6 ..10 kV - 400 V e dovrebbe essere corretta, il dubbio, supposto da un collega, che la connessione utilizzata non sia stata quella indicata, a vostro avviso è condivisibile relativamente al valore di tensione misurato sul lato BT ?
Al momento non mi è possibile verificarlo,per ovvi motivi di sicurezza e necessità di fuori servizio.
La SS, quindi il trafo, alimenta una serie di macchine industriali per lo stampaggio, quindi carichi molto interessanti dal lato energetico.
Si accettano consigli.

