da loganwolverine
Buongiorno,
nella verifica dei differenziali mi è capitato che se provando il differenziale c'era carico l'esito fosse negativo, staccando il carico l'esito risultasse positivo. Suppongo ci siano dei disturbi che falsino la prova.
Domanda: è corretto eseguire la prova senza carico e quindi con esito positivo oppure no?

Grazie

Re: Prova differenziali

MessaggioInviato: 17 ago 2021, 23:42
da ivano
se il differenziale in prova e' trifase e su una fase c'e' dispersione, tale da non provocarne l'intervento, la prova eseguita su un'altra fase con lo strumento porta al problema da te esposto.
comunque esistono anche altre cause che determinano il fenomeno, ad esempio una dispersione in CC che densibilizza il toroide.

Re: Prova differenziali

MessaggioInviato: 18 ago 2021, 7:41
da loganwolverine
Chiaro, in quei casi mi aspetto quindi che se misurassi la corrente dispersa dovrei trovare qualcosa su una fase giusto? Andando io a simulare una dispersione su un'altra fase compenso tale dispersione e il differenziale non interviene ho inteso correttamente?

Grazie

Re: Prova differenziali

MessaggioInviato: 19 ago 2021, 23:23
da ivano
hai inteso correttamente