Pagina 1 di 3

Dimensionamento magnetotermico

MessaggioInviato: 24 ago 2021, 18:15
da az4611
Salve, dovrei rifare i quadro u successivo impianto elettrico di un piccolo appartamento. Avrei pensato di disporre nel quadro principale un magnetotermico come int. generale e 4/6 linee protette ognuna da adeguato magnetotermico differenziale.
La domanda che vi pongo è: premesso il giusto dimensionamento delle varie linee, da quanto devo mettere il magnetotermico "generale" considerando che la fornitura e la classica monofase 230v 3 kW in modo da poter prelevare tutta la corrente disponibile comprensiva del famoso 33% in piu erogabile dal contatore enel?
grazie anticipate

Re: Dimensionamento magnetotermico

MessaggioInviato: 24 ago 2021, 18:17
da Altorn
Puoi mettere un sezionatore quadro anche da 40A che ti servirà per sezionare tutto l'impianto e poi da quello parti su tutti i differenziali.

Re: Dimensionamento magnetotermico

MessaggioInviato: 24 ago 2021, 18:36
da az4611
Facendo due conti dovrebbe bastare anche da 25a... o sbaglio? Approfitto, magnetotermico in classe c, mt/diff?

Re: Dimensionamento magnetotermico

MessaggioInviato: 24 ago 2021, 19:59
da gabrisav
Ma sai quello che stai facendo?

Re: Dimensionamento magnetotermico

MessaggioInviato: 24 ago 2021, 20:29
da Ciccio98
Ciao,
il giusto dimonsionamento per poter essere definito a norma e a regola d'arte dovrebbe sempre rispettare la relazione
Ib≤In≤Iz Tale relazione è necessaria per il coordinamento dei dispositivi presenti in campo.

Dove Ib rappresenta la corrente d'impiego da utilizzare, che si calcola Potenza d'impiego/V * cosphi
Iz rappresenta la corrente ammissibile del cavo secondo tutte le caratteristiche e fattori della CEI 64-8
E quindi In rappresenterà la corrente nominale che deve avere l'interruttore da porre a protezione della linea

O_/

Re: Dimensionamento magnetotermico

MessaggioInviato: 24 ago 2021, 21:56
da claudiocedrone
Ad ogni modo 3300 diviso 220 fa 15 e diviso 230 fa 14,3.
La vedo dura a far intervenire un magnetotermico da 40 A in un impianto monofase da 3 kW nominali senza danneggiare qualcosa.

Re: Dimensionamento magnetotermico

MessaggioInviato: 24 ago 2021, 21:59
da GioArca67
Ciccio98 ha scritto:Ciao,

Dove Ib rappresenta la corrente d'impiego da utilizzare, che si calcola Potenza d'impiego/V * cosphi

Forse
P / (V * cosfi)

Le operazioni aventi stessa priorità si eseguono nell'ordine come appaiono quindi: P / V * cosfi = (P / V) * cosfi ≠ P / (V * cosfi)

Questa comunque è la formula che gli serve per capire che corrente serve per ottenere una potenza di 3,3 kW a 230V e cosfi 0,8:
3300 / 230 / 0,8 = 17,9 A
Con un interruttore da 20 A non ha problemi
Ma se poi chiedono un aumento di potenza a 4,5kW?
4950 / 230 / 0,8 = 26,9 A
Forse un 32 A sarebbe meglio

Non può essere un sezionatore perché non sarebbe protetto dal sovraccarico visto che a monte non ha protezione e a valle ci sono presumibilmente troppi interruttori (già con 3 C16 supera i 40A)

Re: Dimensionamento magnetotermico

MessaggioInviato: 24 ago 2021, 22:00
da GioArca67
claudiocedrone ha scritto:Ad ogni modo 3300 diviso 220 fa 15 e diviso 230 fa 14,3.
La vedo dura a far intervenire un magnetotermico da 40 A in un impianto monofase da 3 kW nominali senza danneggiare qualcosa.


Lui sta chiedendo di un generale, sotto al quale ha 4/6 interruttori...

Re: Dimensionamento magnetotermico

MessaggioInviato: 24 ago 2021, 22:02
da claudiocedrone
Vero mi era sfuggito, scusate.

Re: Dimensionamento magnetotermico

MessaggioInviato: 24 ago 2021, 22:11
da boiler
Ma a questo punto, per questo tipo di impiego, perché non prendere un sezionatore senza scomodare i magnetotermici?

Per esempio questo?

Boiler