Installazione gruppo elettrogeno

Inviato: 16 set 2021, 8:33
da gjkfriend
Buongiorno, in un impianto TN, si è danneggiata la cabina ed il cliente si è fatto portare un gruppo elettrogeno per alimentare tutto l'impianto, molto esteso, per tutto il periodo in cui mancherà la cabina elettrica.
Per quanto riguarda i contatti indiretti, anello di guasto ecc, le condizioni migliorano o peggiorano con il gruppo elettrogeno?

Grazie

Re: Installazione gruppo elettrogeno

Inviato: 16 set 2021, 10:52
da ferri
Solitamente peggiorano, avendo il gruppo una impedenza interna relativamente alta (diventa complesso garantire il coordinamento con protezioni magnetotermiche)

Re: Installazione gruppo elettrogeno

Inviato: 16 set 2021, 18:22
da GioArca67
Per i contatti indiretti dovresti capire come è esercito il sistema elettrico: se IT o TN.
La corrente di corto circuito sarà minore, potresti avere difficoltà con il corto circuito a fondo linea, che diventa magari un sovraccarico