Pagina 1 di 1

Curve I2t

Inviato: 30 set 2021, 15:01
da GioArca67
Qualcuno ha ancora le curve I2t vs A di interruttori magnetotermici su guida DIN curva C e D, fra 20 e 50A?

E di fusibili gG e aM (14*51 o 22*58) stesse portate?

Può allegarle gentilmente?

Re: Curve I2t

Inviato: 30 set 2021, 22:06
da GioArca67
Dei magnetotermici le ho trovate sul sito bTicino dedicato ai professionisti.
Dei fusibili ancora no....
Help please!

Re: Curve I2t

Inviato: 1 ott 2021, 9:59
da ferri
Per i coordinamenti con fusibili verifica su documentazione ABB o Siemens, e verifica es. con un loro tool di calcolo
https://new.abb.com/low-voltage/solutio ... ort/curves
Siemens Sienergy altra alternativa

Re: Curve I2t

Inviato: 1 ott 2021, 11:01
da MarcoFry
Ciao Foto UtenteGioArca67

Ecco qui.

Ciao

Re: Curve I2t

Inviato: 1 ott 2021, 11:14
da MarcoFry
Questi sopra però sono per la taglia 10.3x38.

Mentre per le varie dimensioni mi sembra che diano solo valori fissati in tabelle, prova dare un'occhiata.

Ciao

Re: Curve I2t

Inviato: 1 ott 2021, 17:29
da GioArca67
MarcoFry ha scritto:Ciao Foto UtenteGioArca67

Ecco qui.

Ciao


Ma non sono le curve di intervento tempo corrente?
Queste le avevo già trovate
Io cerco i2t

Re: Curve I2t

Inviato: 1 ott 2021, 17:38
da GioArca67
MarcoFry ha scritto:Questi sopra però sono per la taglia 10.3x38.

Mentre per le varie dimensioni mi sembra che diano solo valori fissati in tabelle, prova dare un'occhiata.

Ciao


Avevo visto anche queste.

Ma come le utilizzo per il confronto con il K2S2?
Prendo brutalmente l'i2t totale e verifico che sia minore del K2S2?
Cioè son circa costanti al variare della corrente di corto circuito.
In effetti sul catalogo Italweber ci son graficate le i2t di prearco, ed in effetti son circa costanti. Oltre certi valori di corrente

Re: Curve I2t

Inviato: 1 ott 2021, 17:38
da GioArca67
Grazie comunque per la recerca