Pagina 1 di 1

Contatore - dimensionamento protezioni

MessaggioInviato: 2 ott 2021, 22:24
da DavideDaSerra
Volevo un chiarimento riguardo una mia curiosità riguardo al dimensionamento (e alle responsabilità) in caso di guasto nel caso l'impianto a valle abbia una portata di progetto maggiore di quella del contatore.

ES: Abbiamo un allaccio da 10 kW monofase, con l' impianto utente dimensionato per gestire 100A, quindi linea (utenza) di sezione adeguata con fusibile generale TT100 a protezione della linea da cortocircuito e sovraccarico.

In questa situazione si può ignorare il fatto che la portata massima del contatore sia di 60A?
Ipotizziamo che il sezionatore del GEM si incolli, l'impianto a valle potrebbe assorbire 100A in sicurezza, il fatto tuttavia stresserebbe le linee del fornitore portandole potenzialmente danneggiarsi. In questo caso il danno alle linee del fornitore sarebbe imputabile al cliente per non aver previsto una protezione di taglia inferiore alla portata del contatore oppure sarebbe un problema solo del fornitore il non aver considerato questa tipoligia di guasto.

Re: Contatore - dimensionamento protezioni

MessaggioInviato: 3 ott 2021, 7:37
da Goofy
Solo un problema del distributore.

Re: Contatore - dimensionamento protezioni

MessaggioInviato: 3 ott 2021, 11:40
da DavideDaSerra
Grazie

Re: Contatore - dimensionamento protezioni

MessaggioInviato: 3 ott 2021, 13:39
da SediciAmpere
seguo
Goofy ha scritto:Solo un problema del distributore.

sarebbe un problema solo del distributore anche se ci fosse un cortocircuito a fondo linea e l'energia specifica passante dal magnetotermico da 100A fosse superiore a quella sopportabile dal contatore?

Re: Contatore - dimensionamento protezioni

MessaggioInviato: 3 ott 2021, 19:30
da Goofy
Non è compito dell'utente proteggere i dispositivi del distributore (e viceversa).
L'utente deve avere un impianto elettrico a regola d'arte che rispetti la CEI 0-21.