Centrale termica rischio esplosione

MessaggioInviato: 4 ott 2021, 18:34
da Giuliano58
buona sera a tutti
devo progettare l'impianto elettrico per una nuova centrale termica, potenzialità 110 kW.
L'impianto è nuovo e le apaprecchiature sono marca CE.
Il termotecnico ha dimensionato l'apertura di aerazione 0,3 mq.

Mi domando se è necessario il rilevatore di gas e se posso considerare il luogo ordinario, ovvero con sorgenti di emissione trascurabili.

Usando il software SPIN TNE Centrali termiche, il rischio è trascurabile per un foro di emissione di 0,1 mm, però io non conosco questo dato.

Posso considerare comunque la centrale termica luogo ordinario, visto che è tutto marcato CE?

Grazie

Re: Centrale termica rischio esplosione

MessaggioInviato: 4 ott 2021, 19:12
da WALTERmwp
Ciao
Potrei essere in errore ma mi sfugge il motivo per il quale la valutazione dell'adozione del rilevatore dovrebbe essere subordinata alla "marcatura CE" degli altri componenti.
Comunque penso che la previsione del rilevatore potrebbe anche condizionare la scelta di qualche prodotto nel caso in cui la sua presenza non si limitasse ad una semplice segnalazione.
Inoltre, la questione non la dovrebbe risolvere il termotecnico(progettista ?) ?

Saluti

Re: Centrale termica rischio esplosione

MessaggioInviato: 4 ott 2021, 21:46
da Danielex
Non ho le Norme sottomano, ma se leggi la CEI 31-87 scoprirai che in un caso del genere non è più necessario classificare se l'impianto è realizzato a regola d'arte (l'impianto gas).

Dovresti trovare qualche informazione nella premessa della norma se non ricordo male, c'è un punto in cui si dice che per gli impianti a bassa pressione (es. pressioni di consegna 22 mbar) non vanno classificati se sono realizzati a regola d'arte.
Sicuramente trovi anche discussioni qui sul forum in cui ne abbiamo parlato, ne avevo già discusso con Foto UtenteGoofy se non ricordo male.

Nei prossimi giorni dovrei riuscire a verificare e ti potrò dare un aiuto più concreto.

O_/

Re: Centrale termica rischio esplosione

MessaggioInviato: 5 ott 2021, 7:07
da Giuliano58
WALTERmwp ha scritto:Ciao
................ omissi...................
Comunque penso che la previsione del rilevatore potrebbe anche condizionare la scelta di qualche prodotto nel caso in cui la sua presenza non si limitasse ad una semplice segnalazione.
Inoltre, la questione non la dovrebbe risolvere il termotecnico(progettista ?) ?


Grazie, il termotecnico progettista non ha previsto il rivelatore di gas, il problema me lo pongo perché mi sembra che sia stato abbastanza "superficiale".
Il locale centrale termica è il classico fuori terra con affaccio su cortile condominiale, porta metallica e apertura in alto (non a filo soffitto) di circa 3000 comunque (dice il progettista).

Nessuno si sta occupando della valutazione rischio esplosioni, io con il software VIP TNE ho come risultato che se il foro di emissione è di 0,1 mm, l'estensione delle zone è trascurabile, non è così se immetto un foro di emissione di 2,5 mm.

Per questo pensavo se il rilevatore di gas, obbligatorio o meno, potrebbe farmi stare più tranquillo.

Ovviamente io ho solo l'incarico per il progetto elettrico, escluso bordo macchina, quindi potrei anche non occuparmi di questa cosa, però.......

Re: Centrale termica rischio esplosione

MessaggioInviato: 5 ott 2021, 7:08
da Giuliano58
Danielex ha scritto:Non ho le Norme sottomano, ma se leggi la CEI 31-87 scoprirai che in un caso del genere non è
..........omissis................
Nei prossimi giorni dovrei riuscire a verificare e ti potrò dare un aiuto più concreto.

O_/


Grazie, intanto cerco anche io.
In effetti il dubbio è proprio se devo preoccuparmi per un impianto termico nuovo e certificato, oppure dare per scontato che il rischio esplosione non esiste.

Grazie

Re: Centrale termica rischio esplosione

MessaggioInviato: 6 ott 2021, 11:46
da ferri
Fori di emissione da 2,5mm li hai di rado, con centrali così piccole. Non credo che sulla rampa siano presenti raccordi flangiati.

Re: Centrale termica rischio esplosione

MessaggioInviato: 6 ott 2021, 15:47
da Giuliano58
ferri ha scritto:Fori di emissione da 2,5mm li hai di rado, con centrali così piccole. Non credo che sulla rampa siano presenti raccordi flangiati.


Vero, confermato anche dal termotecnico

Grazie

Re: Centrale termica rischio esplosione

MessaggioInviato: 6 ott 2021, 17:06
da Danielex
La norma CEI 31-87 non si applica a:
omissis
e) applicazioni in ambiti commerciali e industriali dove il gas combustibile è utilizzato solo a bassa pressione, ad esempio, per la cottura dei cibi, il riscaldamento dell’acqua e impieghi similari, e dove l’impianto è realizzato el rispetto di regolamentazioni specifiche del comparto gas;

Re: Centrale termica rischio esplosione

MessaggioInviato: 6 ott 2021, 17:19
da Giuliano58
Danielex ha scritto:La norma CEI 31-87 non si applica a:
omissis
e) applicazioni in ambiti commerciali e industriali dove il gas combustibile è utilizzato solo a bassa pressione, ad esempio, per la cottura dei cibi, il riscaldamento dell’acqua e impieghi similari, e dove l’impianto è realizzato el rispetto di regolamentazioni specifiche del comparto gas;


Quindi non è necessaria la valutazione del rischio esplosione?
Grazie

Re: Centrale termica rischio esplosione

MessaggioInviato: 7 ott 2021, 9:02
da GioArca67
Se stai con prese e interruttori ad almeno una 30ina di cm dai raccordi non vedo problemi