[11] Re: delucidazioni su sistema IT

Messaggioda Foto UtenteAria » 25 nov 2021, 19:49

Provare a spostare la messa a terra su resistenza sul trasformatore MT/bt è fattibile? Poi con una protezione di massima corrente 51G in prima battuta aprire il generatore, in seconda il DDR ausiliari e per ultimo la media.
Avatar utente
Foto UtenteAria
280 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 269
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[12] Re: delucidazioni su sistema IT

Messaggioda Foto UtenteAria » 25 nov 2021, 19:57

comunque in generale anche la soluzione proposta per me va bene, è un po' meno lineare per la gestione dello stato del neutro. In realtà il misuratore di isolamento lo ha installato con la protezione che controlla le tensioni.
Avatar utente
Foto UtenteAria
280 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 269
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[13] Re: delucidazioni su sistema IT

Messaggioda Foto UtenteBimbone » 25 nov 2021, 23:49

E' stato anche 10 mesi fermo in manutenzione, il progetto originale aveva il centro stella del tr1 a terra e il generatore isolato, secondo me era così perché il vecchio progettista aveva visto bene la cosa. Poi il nuovo, a seguito di un guasto al generatore ha cambiato il centro stella atterrandolo sul generatore, ma non si è accordo che stava creando un it con il generatore non in parallelo.
Avatar utente
Foto UtenteBimbone
5 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 30 mag 2010, 22:42

0
voti

[14] Re: delucidazioni su sistema IT

Messaggioda Foto UtenteBimbone » 25 nov 2021, 23:51

Aria ha scritto:Provare a spostare la messa a terra su resistenza sul trasformatore MT/bt è fattibile? Poi con una protezione di massima corrente 51G in prima battuta aprire il generatore, in seconda il DDR ausiliari e per ultimo la media.

infatti, originariamente era così.
Avatar utente
Foto UtenteBimbone
5 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 30 mag 2010, 22:42

0
voti

[15] Re: delucidazioni su sistema IT

Messaggioda Foto UtenteBimbone » 25 nov 2021, 23:54

Aria ha scritto:comunque in generale anche la soluzione proposta per me va bene, è un po' meno lineare per la gestione dello stato del neutro. In realtà il misuratore di isolamento lo ha installato con la protezione che controlla le tensioni.

si ma quello non è un misuratore di isolamento come prevede it.
se quel tv si rompe o se il filo del tv si interrompe non misura niente, la norma descrive anche come deve essere fatto il misuratore di isolamento.
Avatar utente
Foto UtenteBimbone
5 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 30 mag 2010, 22:42

0
voti

[16] Re: delucidazioni su sistema IT

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 nov 2021, 9:07

Finché non succede nulla non si può dir niente in proposito, né la 11-20 né la 64-8 sono obbligatorie (lo è la 0-16), quindi sta al progettista dimostrare di aver rispettato la regola dell'arte. Con un controllore di isolamento certo starebbe più tranquillo, ma, come chiedevo prima, il generatore è spesso staccato?
Anche a me piace di più la soluzione con TR1 col neutro a terra..
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
2.755 4 4 9
Master
Master
 
Messaggi: 2647
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[17] Re: delucidazioni su sistema IT

Messaggioda Foto UtenteBimbone » 26 nov 2021, 10:23

Si il generatore è staccato quando si fa manutenzione con gli operatori che operano in centrale
Avatar utente
Foto UtenteBimbone
5 2
 
Messaggi: 23
Iscritto il: 30 mag 2010, 22:42

0
voti

[18] Re: delucidazioni su sistema IT

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 nov 2021, 18:02

Ok, ma per quanto tempo ogni volta? Con che frequenza?
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
2.755 4 4 9
Master
Master
 
Messaggi: 2647
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36

0
voti

[19] Re: delucidazioni su sistema IT

Messaggioda Foto UtenteAria » 29 nov 2021, 22:43

Foto UtenteGioArca67 forse mi sbaglio ma ragionare sulla probabilità che succeda un evento sia sbagliato, il progettista non può permettersi rischi per cose e persone.
Inoltre secondo me in questo caso i rischi non ci sono, quali sono le problematiche per le persone e le cose in caso di perdita di isolamento sul sistema isolato?
Avatar utente
Foto UtenteAria
280 2 6
Frequentatore
Frequentatore
 
Messaggi: 269
Iscritto il: 6 lug 2019, 8:53

0
voti

[20] Re: delucidazioni su sistema IT

Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 30 nov 2021, 10:35

Se così fosse dovremmo mettere impianti di protezione dalle scariche atmosferiche ovunque...
Concordo comunque sul fatto che non risulterebbero problematiche in caso di doppio guasto.
Se la massa è una sola (TR2) un doppio guasto corrisponde ad un cortocircuito ed interviene DDR.
Avatar utente
Foto UtenteGioArca67
2.755 4 4 9
Master
Master
 
Messaggi: 2647
Iscritto il: 12 mar 2021, 9:36