MessaggioInviato: 7 nov 2021, 18:53
da faberebaf
Devo collegare delle prese all’esterno della casa ad una distanza di
circa 25m.

Il cavo a doppio isolamento passerà all'interno di un cavidotto esistente da 40mm che presenta acqua all'interno.

Il carico massimo sulle prese dovrebbe essere 2,2 kW.

Le domande che mi pongo sono :
1) E' sufficiente l'isolamento di questo tipo di cavo ?
2) E' sufficiente una sezione di 2,5mmq per ogni filo del cavo ?
(consultando i dimensionatori on line dovrebbe essere sufficiente
ma mi fido più della vostra esperienza)

Grazie a tutti.

Re: Cavo FG16OR16 3 x ?

MessaggioInviato: 7 nov 2021, 20:00
da gabrisav
1 SI
2 SI

Re: Cavo FG16OR16 3 x ?

MessaggioInviato: 7 nov 2021, 20:14
da faberebaf
Grazie Foto Utentegabrisav.

Re: Cavo FG16OR16 3 x ?

MessaggioInviato: 7 nov 2021, 21:22
da GioArca67
Che significa "che presenta acqua all'interno"?
Sempre?
A volte?
Perché c'è quell'acqua in un cavidotto?

Re: Cavo FG16OR16 3 x ?

MessaggioInviato: 8 nov 2021, 10:38
da faberebaf
Infilando la sonda esce bagnata.
Difficile rispondere alle altre domande, il cavidotto è stato posato anni fa (sono già contento che non sia ostruito).

Re: Cavo FG16OR16 3 x ?

MessaggioInviato: 8 nov 2021, 12:38
da GioArca67
L'FG16 non è adatto per posa immersa.
Se ristagna l'acqua a lungo occorre prevedere altro cavo (es H07RN8-F)

Re: Cavo FG16OR16 3 x ?

MessaggioInviato: 8 nov 2021, 19:53
da faberebaf
Grazie Foto UtenteGioArca67.

Ho contattato un fornitore, ed è in grado di vendermi (al taglio) un cavo H07RN-F e non H07RN8-F.

Si tratta sempre di policloroprene ma, nella classificazione, l'otto significa resistente all'acqua.

Secondo te può andare bene ?

Il cavo FG16OR16 quali problemi potrebbe dare ?

Re: Cavo FG16OR16 3 x ?

MessaggioInviato: 8 nov 2021, 23:34
da GioArca67
No. H07RN-F sarebbe peggio dell'FG16

Re: Cavo FG16OR16 3 x ?

MessaggioInviato: 9 nov 2021, 11:19
da faberebaf
E' veramente complicato trovare quel tipo di cavo con le caratteristiche che mi servono (3G2.5) e ad un prezzo ragionevole (500/1000m non mi servono).

Quello che posso fare è cercare di eliminare/ridurre l'acqua presente nel cavidotto (sperando che fosse già presente al momento dell'installazione).

Grazie Foto UtenteGioArca67 per l'interessamento e i consigli.