Pagina 1 di 1

Denuncia per nuovo impianto terra e Atex

Inviato: 13 nov 2021, 10:50
da Duracell
Salve, ho una domanda da porvi per chi è sul pezzo in merito alle denunce da fare nella messa in servizio di un impianto elettrico in luogo con pericolo di esplosione.

Denuncia di terra:
Si fa sul portale CIVA, o bisogna mandare anche all'ASL/ARPA qualcosa?

Denuncia imp. Atex
Funziona come quello di terra ?

So che per quello di terra bisogna farla entro 30gg dall'inzio attività è lo stesso per quello Atex ?
Grazie in anticipo
O_/

Re: Denuncia per nuovo impianto terra e Atex

Inviato: 13 nov 2021, 11:29
da ferri
Si fanno sempre sul CIVA (ricordando di richiedere matricola)

Mentre la dichiarazione è omologazione di impianto di terra, (ovvero impianto può essere in esercizio con la sola DICO e domanda di omologazione sul CIVA) nel caso di impianti con zone con pericolo di esplosione, a memoria (consiglio verifica al riguardo) devono essere verificati da organismo prima della messa in funzione.

Poi, in base alle provincie di installazione, si manda documento anche ad ARPA -AUSL

Re: Denuncia per nuovo impianto terra e Atex

Inviato: 13 nov 2021, 12:33
da Duracell
Grazie Ferri quindi per la terra si usa il Civa e basta, mentre per Atex niente Civa ma comunicazione ASL/ARPA ?

Re: Denuncia per nuovo impianto terra e Atex

Inviato: 14 nov 2021, 11:28
da ferri
No
sono differenti le modalità di omologazione

negli impianti ove si faceva il vecchio modello C (atmosfere esplosive) NON BASTA fare la comunicazione AUSL / CIVA