Pagina 1 di 2

Protezione del montante

MessaggioInviato: 18 nov 2021, 18:30
da Duracell
Salve spesso per gli impianti condominiali mi capita di vedere richieste di installare un differenziale a valle dei contatori privati per ogni appartamento, soprattutto quando i montanti sono in cordina in unica tubazione.
Ora che io sappia anche in questa situazione, dove in un unica tubazione e/o canale ho tante linee monofase in cordina, il differenziale serve solo e soltanto se c'è qualche massa lungo il percorso, ma dato che quasi sempre la tubazione e o il canale del montante nonché il centralino in casa, sono in materiale isolante, non vedo il motivo di prevedere i differenziali.
Sono io che sbaglio ?
Grazie

Re: Protezione del montante

MessaggioInviato: 18 nov 2021, 19:40
da iosolo35
Non sbagli

Re: Protezione del montante

MessaggioInviato: 18 nov 2021, 19:43
da iosolo35
Da Tne
Screenshot_20211118-184156_Gallery.jpg

Re: Protezione del montante

MessaggioInviato: 19 nov 2021, 11:08
da Duracell
Grazie, era una conferma, ma quando tu all'elettricista di turno gli dici che non sono obbligatori anzi glieli sconsigli e lui ti dice che lui gli ha sempre previsti e che il suo progettista li ha sempre fatti mettere, poi ti fa vedere che anche nel verbale di terra 462, il verificatore gli richiede, passi per quello che sta dicendo una cosa errata ........
Insomma ormai il modus operandi ha la meglio sulla normativa !!!!!!
Demoralizzante !!!!!

Re: Protezione del montante

MessaggioInviato: 19 nov 2021, 13:53
da Franco012
Ennesima dimostrazione che le regole sono destinate a soccombere di fronte al "Si è sempre fatto così".

Si è sempre fatto così.jpg
Si è sempre fatto così.

Re: Protezione del montante

MessaggioInviato: 19 nov 2021, 14:22
da Goofy
Verissimo che la norma non richiede il differenziale, però ci possono essere motivi per metterlo lo stesso.

Re: Protezione del montante

MessaggioInviato: 19 nov 2021, 15:50
da GioArca67
Tipo?

Re: Protezione del montante

MessaggioInviato: 19 nov 2021, 16:01
da Goofy
1- Ridondanza, se si guasta il differenziale a valle.
2- Protezione dagli incendi, anche se il locale non è a maggior rischio.
3- In un condominio gli altri condomini possono dormire più tranquilli essendo certi che almeno un differenziale c'è (lo vedono nel vano comune: sarebbe buona cosa, anche se non credo sia imponibile legalmente, se l'amministratore lo facesse testare periodicamente)

Re: Protezione del montante

MessaggioInviato: 19 nov 2021, 16:50
da WALTERmwp
Probabilmente il mio punto di vista è discutibile però, tra, andare ad installare dispositivi sovradimensionati o in eccesso(perché, più roba c'è meglio è o così non si "sbaglia") e rifarsi ad un minimo di ragionevole(anche se non condivisivile) cautela esiste una sostanziale differenza.
Nel flowchart riportato da @iosolo35 le "cordine" non rappresentano un discriminante, ma se in un condominio non sono presenti cavi a doppio isolamento ci si deve affidare al fatto che i montanti siano integri e che gli stessi lungo tutti i percorsi non si accostino a strutture metalliche.
Quindi, se non c'è un doppio isolamento, un pensierino al differenziale ce lo farei; non mi parrebbe una riflessione tanto peregrina.

Saluti

Re: Protezione del montante

MessaggioInviato: 19 nov 2021, 17:35
da GioArca67
Se non è tutto a doppio isolamento fino al primo differenziale non occorre nemmeno un pensierino, ma è un obbligo metterò prima di eventuali masse.

Un cavo unipolare senza guaina in tubo protettivo costituisce una conduttura a doppio isolamento.

Ma lo sono anche i vari unipolari fra loro poiché ciascun conduttore ha l'isolamento e fra l'uno e l'altro conduttore risulta doppio.