Pagina 1 di 1

Chiarimento cabina di consegna..

MessaggioInviato: 17 dic 2021, 2:53
da ant1771
Volevo un chiarimento:
Come funzionano le cabine di consegna che hanno il trasformatore in un'altra cabina che sta a distanza?

Cioe' dove arrivano i cavi MT Enel, c'e' una cabina in cui non c'e' il trasformatore MT/BT
Ma per un nuovo allacciamento, a Enel basta che ci sia la cabina di consegna o deve esserci anche quella di trasformazione a distanza?
Come funziona?

Re: Chiarimento cabina di consegna..

MessaggioInviato: 17 dic 2021, 14:38
da MASSIMO-G
A Enel interessa che ci sia la cabina di ricezione conforme a CEI 0-16 e che eventualmente i trafo siano conformi a tale norma (massima potenza energizzabile o taglia massima del singolo trasformatore). Ovviamente poi dove c’è una ricezione ci deve essere anche una trasformazione , oppure ricezione-trasformazione possono coincidere con il trafo in ricezione. Ma una ricezione senza trafo MT/BT ( messo da qualche parte, in loco o a distanza) non ha ragione di esistere .

Re: Chiarimento cabina di consegna..

MessaggioInviato: 17 dic 2021, 16:12
da ant1771
Ma non si puo' fare per es. la sola ricezione e poi successivamente fare la la parte della trasformazione?

Re: Chiarimento cabina di consegna..

MessaggioInviato: 17 dic 2021, 16:24
da guzz
Ma perché fare il lavoro in due volte, scusa?

Re: Chiarimento cabina di consegna..

MessaggioInviato: 17 dic 2021, 17:02
da ant1771
Problemi giuridici da risolvere con cause civili...

Re: Chiarimento cabina di consegna..

MessaggioInviato: 17 dic 2021, 18:16
da JAndrea
Secondo me si, non vedo problemi nel realizzare l'impianto utente in due step.
Certo in quel modo non assorbirai nemmeno un W di potenza senza trasformatore collegato sotto...

Re: Chiarimento cabina di consegna..

MessaggioInviato: 19 dic 2021, 12:50
da ivano
occorre considerare anche la conformazione della ditta dove c'e' detta installazione. dove lavoro io abbiamo una cabina di ricezione in cui ci sono gli strumenti di misura ( enel , inaccessibile a noi) e le nostre protezioni generali. ( l'alimentazione in bassa tensione proviene da una delle cabine interne)
ci sono poi 5 cabine di trasformazione avente ognuna 2 trafo da 630KVA ciascuno.

Re: Chiarimento cabina di consegna..

MessaggioInviato: 19 dic 2021, 13:05
da JAndrea
Certo, in aziende di grandi dimensioni è normale avere più cabine di trasformazione MT/BT dislocate nell'area ed una cabina di interfaccia per le operazioni di consegna e misura, il tutto connesso da cavi MT interni allo stabilimento.