Pagina 1 di 2
Contattori 3p+n

Inviato:
3 gen 2022, 20:59
da ant1771
Esistono contattori quadripolari per 3 fasi + neutro?
Vedo quasi sempre contattori tripolare senza neutro
E se un carico ha bisogno del neutro? Si usano i tripolare e il neutro va diretto senza passare per il contatore?
Re: Contattori 3p+n

Inviato:
3 gen 2022, 21:25
da giannid19
Certo che esistono, cerca contattori tetrapolari e ne trovi quanti vuoi
un esempio:
https://www.leroymerlin.it/prodotti/ele ... 59200.html
Re: Contattori 3p+n

Inviato:
3 gen 2022, 22:38
da GioArca67
... e comunque di solito sono accessoriabili con ulteriori contatti, quindi un 3P lo fai diventare 4P
Re: Contattori 3p+n

Inviato:
3 gen 2022, 23:05
da ant1771
Io ho visto per es. contatti NO e NA, non contatti di potenza
Re: Contattori 3p+n

Inviato:
3 gen 2022, 23:15
da giannid19
GioArca67 ha scritto:... e comunque di solito sono accessoriabili con ulteriori contatti, quindi un 3P lo fai diventare 4P
Non basta, devono essere contatti di potenza e il neutro deve avere la chiusura anticipata e l'apertura ritardata per evitare di chiudere le fasi senza il neutro e relativi squilibri su qualche fase.
Re: Contattori 3p+n

Inviato:
4 gen 2022, 10:56
da GioArca67
Certo, ma non è il modello che hai postato su...
Prova a cercare "contattore 3p+n desynchronized"
Re: Contattori 3p+n

Inviato:
4 gen 2022, 11:04
da guzz
GioArca67 ha scritto:... e comunque di solito sono accessoriabili con ulteriori contatti, quindi un 3P lo fai diventare 4P
In ogni caso eviterei di usare i contatti ausiliari per il neutro. Non sono contatti di potenza e hanno correnti nominali diverse... Non credo vadano oltre ai 5/10 A
Re: Contattori 3p+n

Inviato:
4 gen 2022, 11:39
da GioArca67
Sicuramente, ma vista la domanda se stiamo parlando di più di 9A per fase c'è un problema, concordi?
Re: Contattori 3p+n

Inviato:
4 gen 2022, 13:39
da guzz
Non capisco da dove siano usciti quei 9 A.
La domanda era se esistano contattori di potenza, senza dare indicazione della taglia...
Re: Contattori 3p+n

Inviato:
4 gen 2022, 14:45
da GioArca67
6 kW trifase.
Oltre serve progetto di professionista.