Pagina 1 di 1
Collegamento trasformatore 0-230-400 / 0-12-24

Inviato:
29 gen 2022, 16:28
da ant1771
Volendo alimentare il primario a 400 V usando due fasi (tensione concatenata 400V), quali morsetti usare? 0 e 400?
Re: Collegamento trasformatore 0-230-400 / 0-12-24

Inviato:
29 gen 2022, 16:42
da setteali
Certamente, perché questo dubbio?
Metti una foto.
Re: Collegamento trasformatore 0-230-400 / 0-12-24

Inviato:
31 gen 2022, 23:00
da ant1771
Altra domanda: se il trasformatore e' da 2500VA, e collego il primario a 230V usando i morsetti 0 e 230, quanti Ampere posso assorbire sempre dal primario tra i morsetti 0 e 400?
Re: Collegamento trasformatore 0-230-400 / 0-12-24

Inviato:
1 feb 2022, 0:25
da setteali
Se il trasformatore è da 2500 VA , sono 2500VA a 230V e 2500VA a 400V.
Ma alla mia domanda non hai risposto.
Re: Collegamento trasformatore 0-230-400 / 0-12-24

Inviato:
1 feb 2022, 0:36
da ant1771
setteali ha scritto:Certamente, perché questo dubbio?
Metti una foto.
Quello che me lo ha dato mi fece venire i dubbi perché disse che i 400V si mettevano tra 230 e 400 e non tra 0 e 400....
Appena posso metto le foto, comunque e' un vecchio trasformatore legrand codice: 6 423 14
Re: Collegamento trasformatore 0-230-400 / 0-12-24

Inviato:
1 feb 2022, 0:46
da setteali
Chi te lo ha dato, se aveva questo dubbio, vuol dire che ne sapeva molto meno di te, per lo meno te hai chiesto.