Pagina 1 di 2

Attivazione salvavita alimentando stufa a IR

MessaggioInviato: 30 gen 2022, 14:42
da Planck
Ciao a tutti è il mio primo messaggio qui. Ho sostituito gli elementi riscaldanti di una stufa a IR con degli elementi della stessa potenza (400W) ma diversa marca e tipologia (i secondi sono alogeni). Nonostante la stufetta non vada in corto (testato con multimetro) ogni volta che la attivo dalla camera da letto fa saltare il salvavita. La cosa non succede invece dalla cucina. Gli elementi riscaldanti hanno (a freddo) un valore di 15 Ohm (quindi bassina) che poi sale con la temperatura durante l'utilizzo. A carico di crociera assorbono 1,5 A (quindi neanche tanto). Avete un idea di cosa succede ed eventuali soluzioni? Grazie

Re: Attivazione salvavita senza corto circuito

MessaggioInviato: 30 gen 2022, 15:23
da MarcoD
Benvenuto nel forum.

Nonostante la stufetta non vada in corto (testato con multimetro) ogni volta che la attivo dalla camera da letto fa saltare il salvavita.


L'espressione " non vada in corto" è Imprecisa.
Vuoi dire che non è presente un cortocircuito fra i morsetti fase e neutro ?
E' molto probabile che non ci sia una corrente maggiore di circa 16 A (3,5 kW)

Se è un salvavita, rileva una dispersione di corrente fra la fase e il conduttore della massa di protezione (filo giallo-verde) > 30 mA.

Tali dispersioni potrebbero non venire evidenziate dal multimetro che lavora a 3 V, ma verificarsi a 230 Vac. Ossia esserci una perdita di isolamento.
O_/

Re: Attivazione salvavita senza corto circuito

MessaggioInviato: 30 gen 2022, 15:33
da SediciAmpere
C'è la possibilità di accendere prima un elemento e dopo qualche minuto l'altro?

Re: Attivazione salvavita senza corto circuito

MessaggioInviato: 30 gen 2022, 15:37
da Planck
Grazie Marco, si voglio dire che non è presente un cortocircuito fra i morsetti fase e neutro rilevato con il multimetro in modalità verifica di continuità (rileva circuito aperto come ci si aspetterebbe), Stessa cosa tra fase e terra e neutro e terra). Come faresti per testare la tua ipotesi?

Re: Attivazione salvavita senza corto circuito

MessaggioInviato: 30 gen 2022, 15:46
da Planck
SediciAmpere ha scritto:C'è la possibilità di accendere prima un elemento e dopo qualche minuto l'altro?


Ciao, pensa che all'inizio i due elementi erano in parallelo ma siccome in tal modo la resistenza passava da 15 Ohm (di ogni singolo elemento) a 7,5 Ohm (totale) li ho messi in serie ed ora sono 30 Ohm ma niente.... continua a scattare ( a volte passa qualche secondo e poi scatta). Come dicevo succede solo in una sezione della casa. Ho paura che il salva vita sia tarato basso per quella sezione e che abbia un influenza sulla cosa. C'e' da dire però che prima la stufa con gli altri due elementi al quarzo (stessa potenza ma resistenza iniziale elevata) non dava problemi.

Prima avevo questi

Prima.png
Prima

ed io ho messo ora questi

Dopo.jpg
Dopo

Re: Attivazione salvavita senza corto circuito

MessaggioInviato: 30 gen 2022, 15:56
da Goofy
Ciao, bisognerebbe smetterla di usare la parola "salvavita" e specificare sempre se parliamo di un interruttore differenziale, magnetotermico o magnetotermico differenziale (in quest'ultimo caso se interviene il differenziale o il magnetotermico).
Poi sarebbero utili le correnti nominali dell'interruttore.

Re: Attivazione salvavita senza corto circuito

MessaggioInviato: 30 gen 2022, 16:19
da Planck
Goofy ha scritto:Ciao, bisognerebbe smetterla di usare la parola "salvavita" e specificare sempre se parliamo di un interruttore differenziale, magnetotermico o magnetotermico differenziale (in quest'ultimo caso se interviene il differenziale o il magnetotermico).
Poi sarebbero utili le correnti nominali dell'interruttore.


Ciao, non sono un elettrotecnico e faccio questi "lavoretti in casa" per hobby , quindi non ho "il vocabolario" corretto in qualche caso...sto imparando... ma penso sia anche questo il bello di questi forums.
Comunque.... sull'interruttore differenziale c'e' scritto 40A e 0,03A di Delta I.

Re: Attivazione salvavita senza corto circuito

MessaggioInviato: 30 gen 2022, 16:41
da Goofy
Probabilmente è un interruttore differenziale. Foto?

Re: Attivazione salvavita senza corto circuito

MessaggioInviato: 30 gen 2022, 16:42
da MarcoD
Ipotesi:
Nella camera da letto è presente una presa "regolare" con connessione alla massa di protezione (filo giallo-verde).
In cucina detta connessione di protezione è assente.

Per prova, potresti sconnettere la connessione di protezione dal cavo della stufetta (magari realizzando una prolunga senza cavo di massa), se funziona allora è un problema di dispersione. Ma ATTENTO : la sconnessione della massa del cavo è una attività che può metterti in pericolo di morte, la può fare solo chi è consapevole del pericolo.
Per il suggerimento, non vorrei venire troppo rimproverato dagli installatori professionisti :oops:

Avendone la possibilità, mi sono preso la libertà di modificare il titolo. Così mi piace di più :mrgreen: .

Possiedi almeno un cacciavite cercafase, e sai adoperarlo ?

Re: Attivazione salvavita senza corto circuito

MessaggioInviato: 30 gen 2022, 17:30
da Planck
Ciao, ecco la foto