Apparecchi di emergenza ad alimentazione centralizzata
Ho cercato sul forum ed ho trovato tutti abbastanza concordi sul fatto che un apparecchio illuminante per poter essere alimentato da un soccorritore debba essere dichiarato conforme alla norma EN 60598-2-22.
Anche alcune risposte date su Tuttonormel sono categoriche in tal senso.
Rimango ora perplesso nel leggere sul volume Illuminazione di sicurezza ediz. Tuttonormel, par. 2.3, che "...In teoria gli apparecchi di emergenza ad alimentazione centralizzata devono essere conformi alla norma EN 60598-2-22.Di fatto però poiché le prestazioni che li differenziano da quelli conformi alla EN 60598-1 (CEI 34-21) sono limitate (assenza di starter a bagliore, tempo massimo di emissione del flusso nominale, resistenza al calore a 850°C), per l'illuminazione centralizzata può essere utilizzato anche un apparecchio conforme soltanto alla norma EN 60598-1, purché garantisca tali caratteristiche".
Non vedo come possano essere garantite certe caratteristiche se non attraverso una certificazione.
In un lavoro che sto seguendo ho parecchie decine di apparecchi illuminanti vecchi di 30 anni, con certificazioni non più reperibili, alimentati da soccorritore. Non mi resta che sostituirli, che ne pensate?
Anche alcune risposte date su Tuttonormel sono categoriche in tal senso.
Rimango ora perplesso nel leggere sul volume Illuminazione di sicurezza ediz. Tuttonormel, par. 2.3, che "...In teoria gli apparecchi di emergenza ad alimentazione centralizzata devono essere conformi alla norma EN 60598-2-22.Di fatto però poiché le prestazioni che li differenziano da quelli conformi alla EN 60598-1 (CEI 34-21) sono limitate (assenza di starter a bagliore, tempo massimo di emissione del flusso nominale, resistenza al calore a 850°C), per l'illuminazione centralizzata può essere utilizzato anche un apparecchio conforme soltanto alla norma EN 60598-1, purché garantisca tali caratteristiche".
Non vedo come possano essere garantite certe caratteristiche se non attraverso una certificazione.
In un lavoro che sto seguendo ho parecchie decine di apparecchi illuminanti vecchi di 30 anni, con certificazioni non più reperibili, alimentati da soccorritore. Non mi resta che sostituirli, che ne pensate?