Pagina 1 di 1

Magnetotermico quadripolare usato in monofase.

Inviato: 1 mar 2022, 12:58
da aarrdd
Ciao a tutti,
ho un IMD che viene alimentato da una rete TT 230VAC monofase 1F+N e monitora una rete IT 230VAC 2F.
Dovrei proteggere sia alimentazione che ingresso rete monitorata, per permettere uno sgancio completo del dispositivo ho pensato di usare un magnetotermico quadripolare dove andare a collegare sui primi due poli la rete TT e sui restanti due poli le due fasi del sistema IT.
Ciò potrebbe comportare dei problemi tecnici e se sì di che natura?
Grazie a tutti!

Re: Magnetotermico quadripolare usato in monofase.

Inviato: 2 mar 2022, 16:24
da aarrdd
Rispondo da solo se a qualcuno potesse servire: ho contatto un paio di produttori e mi hanno confermato che è un'installazione permessa.
Considerando che i controlli vengono effettuati singolarmente per ogni polo.
Chiaramente se le due linee sono assiemate alla stessa unità funzionale: se dovesse scattare l'alimentazione o la rete monitorata comprometterebbe comunque l'utilizzo dell'IMD.