Manutenzione cabina MT/BT
Buongiorno,
per la verifica periodica delle protezione generale secondo la norma CEI 0-16 V2 art. 8.5.12.1 occorre:
• Ogni anno verificare visivamente la regolazione (taratura) delle protezioni 50-51-51N ed eventuale 67N e riportare il risultato delle verifiche sulla scheda di manutenzione allegata alla presente mail;
• Ogni 5 anni verificare mediante cassetta prova relè la funzionalità delle protezioni suindicate e il tempo di intervento dell’interruttore;
Ho trovato su Tutto Norme indicato che la verifica periodica del SPG per impianti entrati in esercizio prima del 1/8/2016 c'è indicato come periodicità (attendere delibera autorità) ma non ho trovato nessun'altra indicazione.
Qualcuno può aiutarmi a fare chiarezza?
Grazie
per la verifica periodica delle protezione generale secondo la norma CEI 0-16 V2 art. 8.5.12.1 occorre:
• Ogni anno verificare visivamente la regolazione (taratura) delle protezioni 50-51-51N ed eventuale 67N e riportare il risultato delle verifiche sulla scheda di manutenzione allegata alla presente mail;
• Ogni 5 anni verificare mediante cassetta prova relè la funzionalità delle protezioni suindicate e il tempo di intervento dell’interruttore;
Ho trovato su Tutto Norme indicato che la verifica periodica del SPG per impianti entrati in esercizio prima del 1/8/2016 c'è indicato come periodicità (attendere delibera autorità) ma non ho trovato nessun'altra indicazione.
Qualcuno può aiutarmi a fare chiarezza?
Grazie