Salve a tutti,
visto il fervore degli ultimi tempi mi trovo ad aver a che fare con numerosi casi in cui un cliente vuole incassare apparecchi illuminanti all'interno del cappotto termico in materiale isolante.
Consideriamo isolanti combustibili (classe E).
Dal mio punto di vista, faccio le seguenti considerazioni:
- la conduttura è del tipo c5, secondo l'ultima versione della Norma CEI 64-8 (IP4X, tubo metallico o non propagante la fiamma e scatole GWT 850, anche se non essendo la struttura cava, si potrebbero usare scatole GWT 650);
- i corpi illuminanti non devono riportare il simbolo di divieto di installazione su superfici infiammabili di cui alla Norma IEC 60598-1:2008 (come riportato nella parte 5 della Norma CEI 64-8).
Quindi credo di poter dire che normativamente è possibile l'installazione.
Avete suggerimenti oppure opinioni diverse?
Ringrazio anticipatamente
visto il fervore degli ultimi tempi mi trovo ad aver a che fare con numerosi casi in cui un cliente vuole incassare apparecchi illuminanti all'interno del cappotto termico in materiale isolante.
Consideriamo isolanti combustibili (classe E).
Dal mio punto di vista, faccio le seguenti considerazioni:
- la conduttura è del tipo c5, secondo l'ultima versione della Norma CEI 64-8 (IP4X, tubo metallico o non propagante la fiamma e scatole GWT 850, anche se non essendo la struttura cava, si potrebbero usare scatole GWT 650);
- i corpi illuminanti non devono riportare il simbolo di divieto di installazione su superfici infiammabili di cui alla Norma IEC 60598-1:2008 (come riportato nella parte 5 della Norma CEI 64-8).
Quindi credo di poter dire che normativamente è possibile l'installazione.
Avete suggerimenti oppure opinioni diverse?
Ringrazio anticipatamente