Pagina 1 di 1

Collegamento Automatico "Bravo" (mod. 93003220) luci-scale

MessaggioInviato: 28 mar 2022, 12:38
da groucho72
Buongiorno,
gentilmente potreste indicarmi come collegare l'automatico in oggetto con un circuito a tre fili? Qui http://www.europenet.it/wp-content/uploads/2019/09/93003220-AUTOMATICO-LUCI-SCALE.pdf ho trovato lo schema ma non mi è molto chiaro come collegare su un impianto a tre fili. Grazie molte

Re: Collegamento Automatico "Bravo" (mod. 93003220) luci-sca

MessaggioInviato: 28 mar 2022, 13:32
da SediciAmpere
effettivamente quelloschema è disegnato in modo non chiarissimo
"A1" e "A2" sono fase e neutro che alimentano il temporizzatore, i morsetti "15" e "18" sono li contatti dell'interruttore interno, il "16" va collegato alla fase, cioè va unito al morsetto "A2", e il "18" è la fase in uscita per le lampade.
il morsetto "S" è quello dei pulsanti e l'altro terminale dei pulsanti va connesso alla fase.

Se nel tuo impianto i pulsanti sono connessi al neutro, il temporizzatore andrà collegato in modo diverso da come indicato nello schema, tieni presente che la bobina è tra in morsetti "S" e "A2"

Re: Collegamento Automatico "Bravo" (mod. 93003220) luci-sca

MessaggioInviato: 28 mar 2022, 14:15
da groucho72
Grazie per la risposta. Effettivamente i pulsanti sono connessi al neutro, quindi come dovrei effettuare i collegamenti? Grazie ancora