Calcolo sovratemperatura CEI 23-51.
Inviato: 14 apr 2022, 17:00
Ciao a tutti,
ho difficoltà a comprendere un aspetto del suddetto calcolo.
In un quadro elettrico dichiarabile conforme seconda la norma CEI 23-51 riporto, per ogni dispositivo installato all'interno di esso, la Pdn (Potenza dissipata nominale) comprensiva della potenza dissipata per polo moltiplicata per il numero dei poli attivi del dispositivo, eccetto i casi in cui il produttore la fornisca già completa, come ad esempio Biticino per alcune serie di magnetotermici bipolari dove elenca F+N.
Prima domanda: se ho un sezionatore da 6 poli di cui ne sto usando solo 2 è corretto riportare potenza dissipata per polo moltiplicata per 2?
Seconda domanda: nei morsetti unipolari (Phoenix contact PT) il costruttore riporta la Potenza dissipata, senza specificare se per polo o complessiva, nel caso usassi morsetti a 2 o a 3 livelli la questione cambia, poiché - se unitaria - andrebbe moltiplicata per 2 o per 3, qual è la giusta via?
Terza domanda: trovo i dati di tutti gli interruttori automatici e di manovra ma non riesco a trovare questo dato per:
sganciatori;
ausiliari;
trasformatori amperometrici;
SPD;
morsettiere di ripartizione;
multimetri.
E' essenziale inserirli oppure basate sempre il calcolo sulla Pdp e poi nell'aggiunta di circa il 20% di va a coprire, oltre il cablaggio, queste apparecchiature?
Quarta domanda: in un paio di trasformatori di sicurezza 230->SELV ho trovato il dato indicato come Perdita di potenza a vuoto e a pieno carico, è corretto considerare quella a pieno carico come Potenza dissipata nominale totale?
Grazie e scusate per le tante domande!
ho difficoltà a comprendere un aspetto del suddetto calcolo.
In un quadro elettrico dichiarabile conforme seconda la norma CEI 23-51 riporto, per ogni dispositivo installato all'interno di esso, la Pdn (Potenza dissipata nominale) comprensiva della potenza dissipata per polo moltiplicata per il numero dei poli attivi del dispositivo, eccetto i casi in cui il produttore la fornisca già completa, come ad esempio Biticino per alcune serie di magnetotermici bipolari dove elenca F+N.
Prima domanda: se ho un sezionatore da 6 poli di cui ne sto usando solo 2 è corretto riportare potenza dissipata per polo moltiplicata per 2?
Seconda domanda: nei morsetti unipolari (Phoenix contact PT) il costruttore riporta la Potenza dissipata, senza specificare se per polo o complessiva, nel caso usassi morsetti a 2 o a 3 livelli la questione cambia, poiché - se unitaria - andrebbe moltiplicata per 2 o per 3, qual è la giusta via?
Terza domanda: trovo i dati di tutti gli interruttori automatici e di manovra ma non riesco a trovare questo dato per:
sganciatori;
ausiliari;
trasformatori amperometrici;
SPD;
morsettiere di ripartizione;
multimetri.
E' essenziale inserirli oppure basate sempre il calcolo sulla Pdp e poi nell'aggiunta di circa il 20% di va a coprire, oltre il cablaggio, queste apparecchiature?
Quarta domanda: in un paio di trasformatori di sicurezza 230->SELV ho trovato il dato indicato come Perdita di potenza a vuoto e a pieno carico, è corretto considerare quella a pieno carico come Potenza dissipata nominale totale?
Grazie e scusate per le tante domande!