Pagina 1 di 1

Illuminazione di emergenza

MessaggioInviato: 29 apr 2022, 11:01
da Lucaiac89
Buongiorno, ho una domanda.

Per un fabbricato adibito a tipografia/copisteria soggetto a CPI sto facendo il progetto dell'impianto elettrico.

Ho previsto delle lampade di emergenza da controsoffitto del tipo SE beghelli.
L'elettricista vorrebbe installare al posto delle lampade di emergenza classiche delle lampade di emergenza nelle scatole 503 dove ci sono gli interruttori. la soluzione non mi piace molto e ho paura che non siano a norma.

Qualcuno può aiutarmi a risolvere questo questito?

Si possono usare queste lampade da scatolina 503 in sostituzione dell'emergenza?

Grazie per ora

Re: Illuminazione di emergenza

MessaggioInviato: 29 apr 2022, 12:56
da Goofy
Dalla valutazione dei rischi dovrebbero derivare i requisiti della illuminazione di emergenza, in base ai quali si deve redigere il progetto illuminotecnico.
Se riesci a rispettare i valori necessari (illuminamento, abbagliamento, autonomia) con gli apparecchi inseriti nelle 503 tutto bene, ma la vedo dura.

Re: Illuminazione di emergenza

MessaggioInviato: 29 apr 2022, 14:25
da Lucaiac89
anche secondo me non si rispettano i requisiti. dovrò impormi con più efficacia.

Grazie mille per la risposta.

Re: Illuminazione di emergenza

MessaggioInviato: 29 apr 2022, 14:34
da Goofy
Lucaiac89 ha scritto:dovrò impormi con più efficacia.


"Se vuole rifaccio i calcoli, le mando il preventivo?"

Re: Illuminazione di emergenza

MessaggioInviato: 29 apr 2022, 15:13
da Lucaiac89
"Se vuole rifaccio i calcoli, le mando il preventivo?"


Non ho abbastanza punti per mettere un super like!
Ma questa in effetti è meravigliosa! :D :D :D

Re: Illuminazione di emergenza

MessaggioInviato: 25 set 2022, 22:40
da arabino1983
Ciao, il codice di prev incendi indica di utilizzare la Uni1838 la quale obbliga ad installare le plafoniere di emergenza sopra i 2m. Dubito che con quelle potrai rispettare i valori. Inoltre le plafoniere utilizzare per sicurezza devono essere normale secondo norma specifica, non mi ricordo quale e non so se le plafoniere da 503 lo siano

Re: Illuminazione di emergenza

MessaggioInviato: 26 set 2022, 8:38
da NSE
Goofy ha scritto:
Lucaiac89 ha scritto:dovrò impormi con più efficacia.


"Se vuole rifaccio i calcoli, le mando il preventivo?"

:ok:

Re: Illuminazione di emergenza

MessaggioInviato: 26 set 2022, 10:33
da Lucaiac89
Grazie a tutti per le risposte!