Curva Saturazione TA

MessaggioInviato: 2 mag 2022, 9:28
da pegasus
Ciao a tutti,

fra le varie verifiche che si fatto sui TA (prestazione, fattore limite di precisione effettivo, etc) servono anche le curve di saturazione dei TA.
Mi sfugge questo passaggio. Qualcuno ha qualche dritta??

Grazie

Re: Curva Saturazione TA

MessaggioInviato: 2 mag 2022, 10:26
da MarcoD
Il senso del messaggio non mi è chiaro:

fra le varie verifiche che si fatto sui TA (prestazione, fattore limite di precisione effettivo, etc) servono anche le curve di saturazione dei TA.

si fatto ? Ho fatto ? o si fanno ?

Mi sfugge questo passaggio.
Ti sfugge cosa? a cosa servono?

Qualcuno ha qualche dritta??
Su cosa?

Re: Curva Saturazione TA

MessaggioInviato: 3 mag 2022, 19:32
da MASSIMO-G
Il TA non dovrà saturare fino al valore di funzionamento del relè (ad esempio a un valore almeno doppio di quello di regolazione) mentre deve saturare per correnti molto alte per preservare i relè e i circuiti secondari. A tale scopo occorre calcolare il vero fattore limite di precisione in funzione del carico realmente collegato al secondario del TA. Forse intende questo fatto

Re: Curva Saturazione TA

MessaggioInviato: 3 mag 2022, 22:39
da pegasus
Proprio questo. Quello che mi sfugge è come utilizzare la curva di saturazione del TA

Re: Curva Saturazione TA

MessaggioInviato: 4 mag 2022, 8:04
da MASSIMO-G
Il vero fattore limite di precisione può essere trovato seguendo le indicazioni dell’allegato H della guida CEI 99-4, la risposta lineare dei TA verificata tramite calcoli si mantiene da poco piu di 1000 ampere primari fino a 9000 ampere in funzione del rapporto d trasformazione del TA . Ma ormai tutti i costruttori hanno condotto prove che garantiscono il corretto funzionamento dell’insieme TA – relè con le tarature richieste dai distributori. Un relè come un NA016 sopporta 500 ampere per un secondo sul circuito amperometrico (quindi 100 In) , il TA dovrebbe saturare prima di tale valore. Significano 30kA primari con i normali TA da 300 ampere. La taratura massima del relè è 20In quindi è inutile che il TA rimanga lineare oltre tale soglia. Nelle normali applicazioni non dovrebbero esserci problemi. Nelle situazioni dove potrebbero esserci (reti particolari con correnti di ct cto molto alte e TA con prestazioni elevate per applicazioni particolari) probabilmente ci sarà uno specialista del sistema di protezione (costruttore del relè) che si occuperà di questi aspetti