Ambiente marcio

MessaggioInviato: 10 mag 2022, 11:46
da simp
Buongiorno
Presso un cliente in un magazzino del prodotto finito ho la situazione esposta in figura.
In pratica ci sono degli scaffali dei prodotti e sopra questi ad una distanza di circa 50cm le lampade ordinarie collegate alle cassette di derivazione con cavo FG7OR .
Il cavo dalla scatola esce con pressacavo PG e va alla lampade. Oppure in alcuni casi la dorsale arriva in prossimità della scatola di derivazione con cavo in tubo e entra in quest'ultima con pressacavi e non con tubo-scatola.
E' ammessa questa posa dei cavi senza tubo negli ambienti marci?
Grazie

Re: Ambiente marcio

MessaggioInviato: 10 mag 2022, 12:03
da Goofy
Conduttura di tipo C1, cavo multipolare con conduttore di protezione.