linea10 wall-box verifica portata con corrente mono o trif?
Inviato: 16 mag 2022, 5:52
Una linea trifase (120m) alimentare un quadro di smistamento di 10 linee monofase verso altrettanti wall-box da 7,4 kW monofase
Per approssimare a quanto più possibile a un trifase equilibrato nel quadro di smistamento, sulla prima fase sono alimentate 4 wall-box e in ognuna delle altre 2 fasi 3 wall-box.
Facendo l'ipotesi di carico equilibrato ottengo che, nelle condizioni di posa, una linea interrata 4x(1x120) supera le verifiche di portata e di caduta di tensione.
Ma facendo un'analisi di quello che succede nel caso che siano attive solo le 4 wall-box sulla prima fase e si realizzi quindi la condizione di “Squilibrio massimo” il dimensionamento è critico dal punto di vista termico tanto che mi sembrerebbe opportuno aumentare la sezione
Difatti la corrente (133A) fatta circolare dal carico di 30 kW dovuto a solo 4 wall-box su un cavo è superiore alla corrente (108A) che circola su ognuno dei 3 cavi di fase quando sono tutti e 10 i wall box attivi e il carico è ipotizzato in trifase equilibrato da 75kW
Vi chiedo quindi se con una configurazione con un numero limitato di utilizzatori monofase in cui non è remota la possibilità che si verifichi la condizione di "Squilibrio massimo" e' corretto fare la verificare la linea nelle condizioni peggiori e cioè solo le 4 utenze monofase sulla stessa o è accettabile approssimare a un carico trifase equilibrato ?
Per approssimare a quanto più possibile a un trifase equilibrato nel quadro di smistamento, sulla prima fase sono alimentate 4 wall-box e in ognuna delle altre 2 fasi 3 wall-box.
Facendo l'ipotesi di carico equilibrato ottengo che, nelle condizioni di posa, una linea interrata 4x(1x120) supera le verifiche di portata e di caduta di tensione.
Ma facendo un'analisi di quello che succede nel caso che siano attive solo le 4 wall-box sulla prima fase e si realizzi quindi la condizione di “Squilibrio massimo” il dimensionamento è critico dal punto di vista termico tanto che mi sembrerebbe opportuno aumentare la sezione
Difatti la corrente (133A) fatta circolare dal carico di 30 kW dovuto a solo 4 wall-box su un cavo è superiore alla corrente (108A) che circola su ognuno dei 3 cavi di fase quando sono tutti e 10 i wall box attivi e il carico è ipotizzato in trifase equilibrato da 75kW
Vi chiedo quindi se con una configurazione con un numero limitato di utilizzatori monofase in cui non è remota la possibilità che si verifichi la condizione di "Squilibrio massimo" e' corretto fare la verificare la linea nelle condizioni peggiori e cioè solo le 4 utenze monofase sulla stessa o è accettabile approssimare a un carico trifase equilibrato ?