sistemi TN-S
Dal testo IMPIANTI ELETTRICI di Gaetano Conte:
“Nei sistemi TN-S, il neutro non avendo funzione di protezione, potrebbe anche essere sezionabile, ma va valutata la probabilità che esso vada in tensione mentre si opera sul circuito non sezionato.
La norma CEI 64-8 richiede il sezionamento del neutro solo nei circuiti a due conduttori fase-neutro aventi a monte un dispositivo di interruzione unipolare sul neutro, come per esempio un fusibile.”
Le sarei grato, se potesse spiegarmi il perché di quanto esposto.
Grazie
“Nei sistemi TN-S, il neutro non avendo funzione di protezione, potrebbe anche essere sezionabile, ma va valutata la probabilità che esso vada in tensione mentre si opera sul circuito non sezionato.
La norma CEI 64-8 richiede il sezionamento del neutro solo nei circuiti a due conduttori fase-neutro aventi a monte un dispositivo di interruzione unipolare sul neutro, come per esempio un fusibile.”
Le sarei grato, se potesse spiegarmi il perché di quanto esposto.
Grazie