Piccola cabina di verniciatura

MessaggioInviato: 23 giu 2022, 16:41
da boobie80
In un'attività artigianale è presente una zona verniciatura con vernici liquide infiammabili con annessa aspirazione; non è presente un vero locale chiuso, ma solo 3 pareti di chiusura senza soffitto. Il committente nel DRV dichiara che è una verniciatura usata saltuariamente e solo per piccoli ritocchi.
Nel mio incarico devo adeguare l'impianto elettrico dell'attività; allora i quesiti sono:
- va come comunque fatta la classificazione delle zone a rischio di esplosione?
- è necessario un pulsante di sgancio per la verniciatura?

Re: Piccola cabina di verniciatura

MessaggioInviato: 23 giu 2022, 17:00
da Goofy
1-
Risposta teorica: è il committente che ti deve dare il documento di classificazione delle aree, oppure una lettera di incarico in cui ti dice che gli ambienti sono ordinari.
In pratica: fatti dare l'incarico per la classificazione.

2-
Dovrebbe deciderlo il tecnico che fa la prevenzione incendi, io lo metterei se non mi dicono che non serve.

Re: Piccola cabina di verniciatura

MessaggioInviato: 24 giu 2022, 9:55
da boobie80
Goofy ha scritto:2-
Dovrebbe deciderlo il tecnico che fa la prevenzione incendi, io lo metterei se non mi dicono che non serve.


Non c'è il tecnico di prevenzioni incendi, nel DRV è stato dichiarato che l'attività non è soggetta al controllo dei VVF.

Re: Piccola cabina di verniciatura

MessaggioInviato: 24 giu 2022, 9:56
da boobie80
[quote="Goofy"]1-
Risposta teorica: è il committente che ti deve dare il documento di classificazione delle aree, oppure una lettera di incarico in cui ti dice che gli ambienti sono ordinari.
In pratica: fatti dare l'incarico per la classificazione.

Nel DRV è indicato che non ci sono ambienti con rischio di esplosione

Re: Piccola cabina di verniciatura

MessaggioInviato: 24 giu 2022, 10:00
da Goofy
Fatti scrivere nell'incarico che ti chiedono di progettare un impianto per ambiente ordinario.

Re: Piccola cabina di verniciatura

MessaggioInviato: 24 giu 2022, 10:07
da GioArca67
boobie80 ha scritto:non è presente un vero locale chiuso, ma solo 3 pareti di chiusura senza soffitto.

Io direi che sono pareti divisorie, e non di chiusura, termine che potrebbe essere fuorviante.

boobie80 ha scritto:- va come comunque fatta la classificazione delle zone a rischio di esplosione?

Sembra sia stata già fatta... perché rifarla? Cita il documento e allegalo al tuo progetto.
Magari non servono componenti ATEX, ma se usi la massima accortezza è meglio....

boobie80 ha scritto:- è necessario un pulsante di sgancio per la verniciatura?

Come avviene la verniciatura? Manualmente?
Cosa dovrebbe "sganciare" il suddetto pulsante?

In generale, se non raddoppi i costi, melius abundare quam deficere

Re: Piccola cabina di verniciatura

MessaggioInviato: 24 giu 2022, 10:38
da boobie80
GioArca67 ha scritto:
boobie80 ha scritto:non è presente un vero locale chiuso, ma solo 3 pareti di chiusura senza soffitto.

Io direi che sono pareti divisorie, e non di chiusura, termine che potrebbe essere fuorviante.



boobie80 ha scritto:- è necessario un pulsante di sgancio per la verniciatura?

Come avviene la verniciatura? Manualmente?
Cosa dovrebbe "sganciare" il suddetto pulsante?

In generale, se non raddoppi i costi, melius abundare quam deficere



si sono pareti divisorie


la verniciatura è manuale
Con lo sgancio io farei sganciare addirittura l'interruttore generale al quadro consegna energia visto che non c'è un interruttore dedicato per la verniciatura

Re: Piccola cabina di verniciatura

MessaggioInviato: 24 giu 2022, 10:50
da GioArca67
Ma quali sono i componenti elettrici che potrebbero avere problemi? solo l'aspiratore? delle lampade?

Re: Piccola cabina di verniciatura

MessaggioInviato: 24 giu 2022, 17:17
da boobie80
L'aspiratore, le lampade, il quadro di alimentazione dell'impianto, altre prese installate su una delle pareti divisorie....