Devo quotare la realizzazione di impianti di diffusione sonoro di allarme (EVAC).
Le scatole di derivazione per i singoli proiettori possono essere le normali scatole da esterno in PVC con morsetti ceramici o è necessario prevedere scatole anch'esse resistenti al fuoco?
Grazie in anticipo

Re: Derivazioni impianti EVAC

MessaggioInviato: 27 giu 2022, 9:39
da Goofy
Se è una linea che deve attraversare un comparto antincendio metterei la scatola resistente al fuoco, se è la derivazione per un altoparlante nello stesso comparto ritengo più che sufficienti i morsetti ceramici