Dopo anni passati senza mai pormi il problema, mi sono improvvisamente domandato "ma non e' che dovresti installare uno scaricatore di sovratensione?"...cosi', di botto...

Pero', nel testare la bonta' della connessione a terra, ho scoperto che invece di arrivarmi in casa una fase a 230V con la terra e un neutro a 0V volt con la terra mi arrivano 2 fasi, ovviamente a 230V fra di loro, ma ognuna a 130V con la terra...

Con questo sistema di distribuzione gli scaricatori di sovratensione funzionano tutti lo stesso? O magari ci sono di diversi tipi (e in tal caso quale tipo dovrei prendere)?

Grazie.

Re: scaricatore di sovratensione e impianto con fase-fase

MessaggioInviato: 31 ago 2022, 16:35
da giuspier
Potrebbe essere utile questo link :
https://switchtothefuture.com/quale-sis ... nstallare/
Buona serata !

Re: scaricatore di sovratensione e impianto con fase-fase

MessaggioInviato: 31 ago 2022, 23:17
da ivano
il tuo e' un caso particolare in cui gli scaricatori commerciali reperibili normalmente non vanno bene.
essendo i due poli in tensione verso terra puoi (DEVI) usare solo scaricatori varistometrici per tensioni di 130 volt.
ti consiglio di rivolgerti direttamente all'ufficio tecnico di dehn , i quali trovano sempre una soluzione.