Potere di interruzione dispositivi > Icw? o Ipk?

MessaggioInviato: 8 lug 2022, 1:32
da VanDerGraaf
In un quadro dove il costruttore dichiara:

Icw: 10 kA x 1s <-- simmetrica (termica)
Ipk:17 kA <-- cresta (meccanica)

I dispositivi devono avere il potere di interruzione estremo Icu >Icw? o >Ipk?

Grazie anticipatamente

Re: Potere di interruzione dispositivi > Icw? o Ipk?

MessaggioInviato: 8 lug 2022, 9:24
da Goofy
Gli interruttori devono avere un potere di interruzione superiore alla corrente di cortocircuito presunta nel punto di installazione, quindi dipende da dove è installato il quadro.

Re: Potere di interruzione dispositivi > Icw? o Ipk?

MessaggioInviato: 8 lug 2022, 9:37
da GioArca67
Sinceramente la domanda è un po'troppo criptica.
Non potresti meglio illustrare?
È un problema relativo alle caratteristiche del quadro reali rispetto a quelle dichiarate?
Un problema di luogo di installazione del quadro?
Altro?

Re: Potere di interruzione dispositivi > Icw? o Ipk?

MessaggioInviato: 8 lug 2022, 11:45
da SediciAmpere
Provo a fare chiarezza, in quel punto la corrente di cortocircuito è 13kA e vuoi sapere se il quadro è idoneo, giusto?

Re: Potere di interruzione dispositivi > Icw? o Ipk?

MessaggioInviato: 8 lug 2022, 12:17
da ProgettoImpianti
Ma sei hai hai Icw e Ipk indicati dal costruttore del quadro, presumo ci sia un quadro realizzato dal quale rilevare PDI degli interruttori installati al proprio interno.
Ad ogni modo gli interruttori devono avere PDI>Icw, o in alternativa deve esserci un interruttore limitatore a monte del quadro, che limita la corrente di picco Ipk a 17kA

Re: Potere di interruzione dispositivi > Icw? o Ipk?

MessaggioInviato: 9 lug 2022, 0:30
da VanDerGraaf
Scusate la sintesi della domanda e ringrazio delle risposte.

Devo alimentare delle nuove linee da un quadro che riporta Icw: 10 kA x 1s ; Ipk:17 kA.

Il valore di Ipk mi ha un po' messo in difficoltà perché non so che rapporti ha con il potere di interruzione degli interruttori

Per quello che ad oggi ho capito curiosando quà e là, confermatemi se sbaglio, Icw e Ipk sono caratteristiche del quadro elettrico inteso come carpenteria.

Il quadro è un "QGEN" è immediatamente a valle di un Trafo MT/BT con questi dati di targa Sn=400KVA e Vcc%= 6,22.

Se considero solo il contributo del Trafo stesso posso stimare cautelativamente la corrente presunta di cortocircuito nel punto immediatamente a valle:

Icp =I2cc=100 * I2n * (1/Vcc%) = 9,3 kA

Se questa formula è corretta le caratteristiche elettromeccaniche e termiche della carpenteria del quadro sono compatibili con il punto di installazione (... ma questo era il problema del costruttore originale del quadro) e gli interruttori che andrò ad aggiungere dovranno possedere Icu >= 10 kA per essere compatibili in quanto è il primo valore standard maggiore del valore efficace della corrente presunta di cortocircuito (Icp) per la durata limitata dall’intervento del dispositivo di protezione (che se non è nota si prende 1s in quanto temp o di intervento prot MT) .

Il ragionamento fila?

Re: Potere di interruzione dispositivi > Icw? o Ipk?

MessaggioInviato: 9 lug 2022, 8:09
da GioArca67
Ma adesso gli interruttori sul quadro esistente da quanto sono?

Re: Potere di interruzione dispositivi > Icw? o Ipk?

MessaggioInviato: 9 lug 2022, 10:17
da MASSIMO-G
I valori di Icw e Ipk sono dati che vengono forniti quando il costruttore del quadro non dichiara le caratteristiche del dispositivo di protezione contro il cortocircuito posto a monte del quadro. Il quadro puo essere installato in un punto dell’impianto dove la corrente di corto circuito presunta non superi la Icw. Comunque nel tuo caso la protezione sarà quella posta a monte del trafo sulla media , in caso di cto cto sulle sbarre del quadro di bassa l’intervento di questa protezione con estinzione della corrente di guasto dovrebbe avvenire in 0.5 secondi (con tarature normali per tale tipo di impianto).

Re: Potere di interruzione dispositivi > Icw? o Ipk?

MessaggioInviato: 12 lug 2022, 0:14
da VanDerGraaf
Mi pare che posso procedere senza ulteriori approfondimenti ,
Presumo che la formula usata per la stima del valore efficace della corrente presunta di cc in quel punto dell'impianto vi risulti sufficientemente adatta
Gli altri interruttori installati partono da 10kA.

Grazie 1000 a tutti.

Re: Potere di interruzione dispositivi > Icw? o Ipk?

MessaggioInviato: 19 lug 2022, 12:22
da VanDerGraaf
INTEGRAZIONE:

Oltre agli interruttori delle linee f.e.m. c'è anche una linea dedicata ad alimentare apparati tlc (switch) in continuità "assoluta" e quindi tramite UPS posizionato affianco al quadro di cui ho riportato i valori di Icw e Ipk.

L'alimentazione dell'UPS è presa con un'interruttore con Icu>10kA dal quadro e la linea in uscita dall'UPS rientra nel quadro da dove poi dovrà partire per alimentare gli apparati tlc che andranno installati a corredo dell'intervento.

L'UPS di suo non può fornire correnti di CC eccessive ma ha il ramo di ByPass automatico e quindi a valle dell'UPS in cortocircuito potrebbe verificarsi una Icc elevata.

Mi chiedo se è eccessivo prevedere anche per l'interruttore sul quadro relativo alla partenza della linea a valle dell' UPS un potere di interruzione >= 10 kA ? (essendoci già quello a monte dell'UPS di taglia adeguata)