Differenziale regolabile 0,3

MessaggioInviato: 8 lug 2022, 22:53
da fedegrotta
Saluti a tutti
Mi chiedono di verificare un guasto su un impianto in una centrale termica medio grande. Dopo poco mi accorgo che l’unico differenziale del quadro è un abb a toroide elr48p installato sotto al generale quadro da 160A e tarato a 0,5A e 0,5s e nonostante tutto spesso scatta per problemi sull’impianto che devo ancora trovare perché molto vasto.
La mia domanda è la seguente….
Una linea terminale che alimenta ventole, pompe acqua e altre apparecchiature del genere, può essere protetta dal suo magnetotermico e solo da un diff 0,5 installato sul generale quadro?
Al di là dei problemi legati alla selettività è tutto il resto.

Re: Differenziale regolabile 0,3

MessaggioInviato: 11 lug 2022, 9:10
da Goofy
Il problema non è tanto il valore Id=0,5 A quanto il ritardo di 0,5 s.
Bisogna verificare, con i dati forniti dal costruttore, se l'intervento resta sotto alla curva di sicurezza.

Re: Differenziale regolabile 0,3

MessaggioInviato: 11 lug 2022, 11:22
da guzz
Direi che va verificato anche se c'è coordinamento con l'impianto di messa a terra...

Re: Differenziale regolabile 0,3

MessaggioInviato: 25 lug 2022, 13:57
da andreandrea
È un sistema TT?