Impianto fotovoltaico - Dispositivi di protezione lato ac
Buongiorno a tutti e grazie per avermi accettato in ElectroYou.
Sono alle prese con un impianto FV con due inverter Fronius Tauro 50-3-D posti sul tetto di un capannone; dagli inverter partono due linee che arrivano nel QG posto all'interno del capannone (lunghezza linee circa 50 m).
A mio parere:
A) non serve la protezione da sovraccarico in quanto la max corrente erogata dagli inverter è inferiore alla portata dei cavi;
B) la protezione da cortocircuito alimentato dalla rete è assicurata dal MT già presente nel QG cui verrà collegata la linea in arrivo dagli inverter (gli inverter forniscono un contributo al cortocircuito pari alla max corrente erogata e quindi non è necessario alcun dispositivo di protezione);
C) per quanto riguarda la protezione dai contatti indiretti ho previsto due MTD (che sono anche i DDG degli inverter).
Il mio dubbio riguarda soprattutto il punto C): affinché la protezione sia efficace, i due MTD possono essere posti nel QG all'interno del capannone o necessariamente vanno installati sul tetto vicino agli inverter ovvero ad inizio delle linee che collegano gli inverter al QG?
Grazie a chi mi darà un parere.
Sono alle prese con un impianto FV con due inverter Fronius Tauro 50-3-D posti sul tetto di un capannone; dagli inverter partono due linee che arrivano nel QG posto all'interno del capannone (lunghezza linee circa 50 m).
A mio parere:
A) non serve la protezione da sovraccarico in quanto la max corrente erogata dagli inverter è inferiore alla portata dei cavi;
B) la protezione da cortocircuito alimentato dalla rete è assicurata dal MT già presente nel QG cui verrà collegata la linea in arrivo dagli inverter (gli inverter forniscono un contributo al cortocircuito pari alla max corrente erogata e quindi non è necessario alcun dispositivo di protezione);
C) per quanto riguarda la protezione dai contatti indiretti ho previsto due MTD (che sono anche i DDG degli inverter).
Il mio dubbio riguarda soprattutto il punto C): affinché la protezione sia efficace, i due MTD possono essere posti nel QG all'interno del capannone o necessariamente vanno installati sul tetto vicino agli inverter ovvero ad inizio delle linee che collegano gli inverter al QG?
Grazie a chi mi darà un parere.