Pagina 1 di 1

Sezionatore di terra

MessaggioInviato: 22 lug 2022, 17:43
da ElectricalDesign
Ciao a tutti,
nel caso di impiego di un sezionatore di terra, interbloccato con un sezionatore di linea, è necessario che le
lame che mettono a terra un circuito BT siano visibili all'operatore o per essere a conoscenza di tale connessione a terra ci si può fidare anche di un contatto di stato del sezionatore?

Grazie
O_/

Re: Sezionatore di terra

MessaggioInviato: 23 lug 2022, 17:10
da MASSIMO-G
Probabilmente ti riferisci a un circuito in media tensione e non BT come hai scritto. L’interblocco tra sezionatore di linea e sezionatore di terra è meccanico/costruttivo insito nel sezionatore, ovvero meccanicamente è impossibile chiudere il sezionatore di terra con quello di linea chiuso, per quanto riguarda l’effettiva messa a terra del circuito non sempre è possibile verificarla visivamente. Se il sezionatore ha la terra distanziata puoi vederlo fisicamente , se invece di tratta di un commutatore linea terra inglobato in un involucro isolato con SF6 questa verifica non la puoi fare. Si può provare senza tensione e verificare che internamente le lame di terra chiudano veramente ma poi ti devi fidare dell’apparecchiatura. Il contatto ausiliario riporta lo stato del sezionatore che , ovviamente, se avesse qualche difetto non verrebbe certo rilevato dal contatto ausiliario. Comunque puoi sempre mettere dei segnalatori capacitivi che segnalano la presenza tensione e se non ti fidi del sezionatore di terra puoi effettuare la messa a terra con un fioretto mobile. Però mi sembra un'operazione ridondante

Re: Sezionatore di terra

MessaggioInviato: 23 set 2022, 22:38
da arabino1983
Generalmente il sinottico riporta lo stato dei vari componenti