Trasformatore 15kV/400V 1600kVA - % seconda armonica?

Inviato:
10 ago 2022, 14:54
da Claudio34
Buongiorno, devo attuare il blocco momentaneo delle protezioni durante l'inrush di 5 trasformatori da 1600kVA. I trasformatori partono a scaglioni uno ogni 10 secondi. Devo inserire questo blocco nel relè generale a monte di tutto l'impianto Thytronic NA10, il quale mi chiede il valore di soglia % della seconda armonica oltre quale parte il blocco momentaneo della protezione durante l'inrush trasformatore.
In letteratura ho trovato poco se non valori generici a 10/15%, voi avete esperienze migliori?
Re: Trasformatore 15kV/400V 1600kVA - % seconda armonica?

Inviato:
10 ago 2022, 15:09
da Claudio34
ho un problemino, 4 trafo fa 1600kVA in parallelo (il quinto è di backup), hanno logica di inserimento scaglionata ogni 20 secondi, ma il quarto da la corrente di inrush che si sovrappone ai carichi gia presenti negli altri 3 trasformatori partiti prima, morale: il generale a monte mi scatta: gli voglio dare il blocco logico, perché la corrente di inrush di un trasformatore alla volta non lo fa saltare, ma corrente di inrush del T4 + corrente funzionamento T1+ corrente funzionamento T2+ corrente funzionamento T3 lo fanno saltare, e non posso alzare la soglia perché sono gia a limite cei 016. Quindi voglio bloccare il generale con la ritenuta seconda armonica che sicuramente sentirà dal trasformatore che si avvia sotto la linea che alimenta.
Re: Trasformatore 15kV/400V 1600kVA - % seconda armonica?

Inviato:
10 ago 2022, 16:16
da SediciAmpere
Non ho esperienza di cabine di media tensione, tantomeno di queste potenze, chiedo: sarebbe possibile temporizzare anche l'inserimento dei secondari dopo che i trasformatori sono stati inseriti tutti e quattro, e i nuclei si sono magnetizzati?
Re: Trasformatore 15kV/400V 1600kVA - % seconda armonica?

Inviato:
10 ago 2022, 17:03
da Claudio34
buona idea
Re: Trasformatore 15kV/400V 1600kVA - % seconda armonica?

Inviato:
11 ago 2022, 18:33
da MASSIMO-G
L’inconveniente del blocco della terza armonica è che la protezione potrebbe essere accecata anche durante un guasto normale se detto blocco rimane inserito a causa della saturazione dei TA (a meno di non affidare la questione al servizio tecnico della thytronic fornendo caratteristiche dei TA e dei trasformatori, il servizio tecnico Thytronic troverebbe una soluzione , ovviamente pagando, producendo uno studio con relativi calcoli e fornendo le prestazioni dei trasduttori necessari ) . Allora si potrebbe agire cosi (è una proposta…) , la protezione è dotata di due banchi di taratura attivabili tramite ingresso digitale. Su un ingresso digitale del NA10 si mettono in serie 4 contatti NA ognuno relativo a un interruttore che alimenta il rispettivo trafo. Con ingresso digitale non alimentato sarebbe attivo il banco A con ritenuta di seconda armonica attiva, quando si chiudono tutti e quattro i contatti (quindi tutti i trasformatori sono stati alimentati) l’ingresso digitale si attiva e commuta sul banco di taratura B dove la ritenuta di seconda armonica non è attiva. Ovviamente i 4 contatti dovrebbero andare su un temporizzatore che attiverebbe l’ingresso digitale dopo 5/6 secondi, un ritardo tale da permettere l’inrush dell’ultimo trafo. E’ una proposta da valutare considerando che normalmente tutti i quattro trafo sono alimentati. È un’idea che mi è venuta in mente ora leggendo il post nel caso non si vogliano motorizzare gli interruttori di bassa sul secondario
Re: Trasformatore 15kV/400V 1600kVA - % seconda armonica?

Inviato:
11 ago 2022, 18:48
da MASSIMO-G
Un trasduttore che non satura è il Thysensor che però puo essere abbinato solo a NA60 con appositi ingressi
Re: Trasformatore 15kV/400V 1600kVA - % seconda armonica?

Inviato:
30 ago 2022, 12:18
da Claudio34
MASSIMO-G ha scritto:Un trasduttore che non satura è il Thysensor che però puo essere abbinato solo a NA60 con appositi ingressi
grazie 1000 Massimo, sul generale ho un NA60 con thysensor