Verifica di continuità in ambiente ATEX

MessaggioInviato: 17 ago 2022, 17:14
da Salvio71
Buonasera a tutti,
devo effettuare una verifica di continuità tra i collegamenti equipotenziali di un digestore di un depuratore. Trattasi di un ambiente classificato ATEX.
Qualcuno saprebbe indicarmi se è possibile effettuare la prova?
Eventualmente va effettuata con uno strumento standard (HT GSC60) o con uno strumento specifico?

Grazie
Salvatore

Re: Verifica di continuità in ambiente ATEX

MessaggioInviato: 17 ago 2022, 18:08
da mir
CEI EN 60079-17 - CEI 31-34 -

Re: Verifica di continuità in ambiente ATEX

MessaggioInviato: 19 ago 2022, 16:44
da Salvio71
Grazie Mir.