Pagina 1 di 2
Scaricatore AC montaggio

Inviato:
21 ago 2022, 18:34
da multigamma
Salve, come va montato tale scaricatore: OBO Bettermann - limitatore di sovratensione V25-B+C 1+NPE.
Ho creato un piccolo schema è giusto. Grazie
Re: Scaricatore AC montaggio

Inviato:
21 ago 2022, 21:44
da GioArca67
Quale schema?
Puoi chiarire?
Re: Scaricatore AC montaggio

Inviato:
21 ago 2022, 21:53
da multigamma
ciao quello in allegato lato destra
Re: Scaricatore AC montaggio

Inviato:
21 ago 2022, 22:11
da GioArca67
Io non ci capisco nulla.
Cosa indicano le frecce rosse?
Re: Scaricatore AC montaggio

Inviato:
21 ago 2022, 22:30
da multigamma
i tipi di fusibile da acquistare e installare
Re: Scaricatore AC montaggio

Inviato:
22 ago 2022, 7:26
da GioArca67
Dalla scheda tecnica si evince che se a monte vi è una protezione da non più di 160 A non serve il fusibile f2. In pratica lo scaricatore è autoprotetto fino a 160 A.
Nello schema proposto non serve nemmeno il fusibile f1.
È possibile che l'energia fatta passare durante l'attivazione dello scaricatore sia sufficiente a far scattare il magnetotermico.
In tal caso lo si potrebbe mettere a monte del magnetotermico ma con in serie con un fusibile da 50 A e cavo da 6mm².
Re: Scaricatore AC montaggio

Inviato:
22 ago 2022, 8:25
da multigamma
Ciao grazie per la risposta. Scusa allora, perché sulla scheda tecnica di installazione del "Limitatore di sovratensione V25-B+C 1+NPE" della OBO Bettermann, mi porta i fusibili per il montaggio.
Scheda Tecnica - Guida rapida d'installazione:
https://www.obo.it/out/media/02-100_MA_49522720_CombiController_V25-B+C...-280V.pdfTi allego la scheda. Grazie di nuovo
Re: Scaricatore AC montaggio

Inviato:
22 ago 2022, 9:57
da GioArca67
Ti ho già risposto in merito.
Il magnetotermico da te previsto svolge la funzione di protezione espletata da f1.
Re: Scaricatore AC montaggio

Inviato:
22 ago 2022, 10:24
da multigamma
Grazie ancora. Ti posso porre un'altra domanda?
Contatore Enel 3 kW (3 x 10% = 3.3) potenza di casa
Impianto fotovoltaico 4,56KW
Totale della potenza impianto 7860 W
Le due potenze, al massimo di produzione dei pannelli fotovoltaici, si sommano?
La corrente che avrò è (7860 / (230 * 0,9 cosfi) = 37,97 A
Quindi anche il magnetotermico generale dev'essere da 40A o più grande?
GRAZIE ANCORA, e scusa di nuovo
Re: Scaricatore AC montaggio

Inviato:
22 ago 2022, 11:16
da GioArca67
Le potenze si sommano, ma hanno versi diversi, quindi al magnetotermico sotto al contatore o in testa al centralino (se il FV non è sopra di esso) passano al massimo 4,56 kW.