Livello di protezione Up degli scaricatori

MessaggioInviato: 23 ago 2022, 16:05
da mga81
Salve a tutti. Devo installare uno scaricatore all'interno di un quadro elettrico che abbia un livello di protezione Up (tra la fase e la terra) inferiore a 2 kV. Dando un'occhiata alle schede tecniche degli scaricatori presenti in commercio trovo che i livelli di protezione vengono spesso riferiti tra fase e neutro e tra neutro e PE. Quando trovo, ad esempio, uno scaricatore che presenta un valore di tenuta ad impulso L-N di 1.3 kV ed un valore di tenuta ad impulso N-PE di 1.5 kV, qual è il valore di tenuta ad impulso complessivo L-PE dello scaricatore? Allego una copia del datasheet di un spd della Gewiss.

Re: Livello di protezione Up degli scaricatori

MessaggioInviato: 24 ago 2022, 14:50
da Goofy
Io ho sempre considerato equivalenti i conduttori attivi F e N per le sovratensioni verso terra.

Re: Livello di protezione Up degli scaricatori

MessaggioInviato: 24 ago 2022, 19:56
da GioArca67
Io penso che per il tipo indicato non vada bene l'equivalenza poiché le cartucce sono in serie e le Up credo si sommino.

Re: Livello di protezione Up degli scaricatori

MessaggioInviato: 24 ago 2022, 20:56
da Goofy
La legge di Kirchhoff è dalla tua parte, Foto UtenteGioArca67.
Non avevo guardato il documento e visto che è un collegamento CT2 (1+1).
L'idea che volevo esprimere era che non si può sapere se la sovratensione arriverà da N o da F, quindi per la verifica della protezione bisogna considerare il caso peggiore.

Per ridurre la tensione di protezione quando possibile (SPD è a valle di un differenziale) si deve avere un collegamento CT1 (2+0) in modo che non si sommi la tensione dello spinterometro a quella sui varistori.

Re: Livello di protezione Up degli scaricatori

MessaggioInviato: 24 ago 2022, 21:00
da GioArca67
Con due spinterometri...

Re: Livello di protezione Up degli scaricatori

MessaggioInviato: 24 ago 2022, 21:04
da GioArca67
Goofy ha scritto:L'idea che volevo esprimere era che non si può sapere se la sovratensione arriverà da N o da F, quindi per la verifica della protezione bisogna considerare il caso peggiore.

Avevo intuito, e concordo, ma ho preferito precisare poiché poteva essere frainteso.

Re: Livello di protezione Up degli scaricatori

MessaggioInviato: 25 ago 2022, 16:33
da Altorn
Io ho montato un DEHN DG M TT 2P ACI 275 FM

Re: Livello di protezione Up degli scaricatori

MessaggioInviato: 28 ago 2022, 16:23
da lagose
OBO Bettermann Limitatore di sovratensione V25-B+C 1+NPE?
Limitatore di sovratensione, limitatore di sovratensione e contro i fulmini di tipo 1+2
Che ne dite?