Pagina 1 di 1

Protezione Inverter - Differenziale Magnetotermico + Magneto

MessaggioInviato: 4 set 2022, 7:01
da lagose
Salve, ragazzi, buona domenica.

Ho visto nei vari impianti e nei vari layout elettrici la protezione dell'inverter lato AC.
Vi allego le foto. Secondo voi, quale schema elettrico, è il più corretto?

Grazie

protezione inverter.png
Protezione Inverter AC

Re: Protezione Inverter - Differenziale Magnetotermico + Mag

MessaggioInviato: 4 set 2022, 7:18
da nicsergio
lagose ha scritto:Vi allego le foto. Secondo voi, quale schema elettrico, è il più corretto?

Nessuno: c'è il simbolo dell'inverter ribaltato ;-)


Scherzi a parte l'elettricista a casa mia ha fatto come in figura C, con il DG MTD.

Re: Protezione Inverter - Differenziale Magnetotermico + Mag

MessaggioInviato: 4 set 2022, 7:39
da lagose
Secondo me la figura C è la più corretta hai ragione.

Re: Protezione Inverter - Differenziale Magnetotermico + Mag

MessaggioInviato: 4 set 2022, 7:45
da Goofy
Dipende da come è la linea: classe II o ci sono masse da proteggere?

Re: Protezione Inverter - Differenziale Magnetotermico + Mag

MessaggioInviato: 4 set 2022, 7:50
da lagose
La massa da proteggere, contatti diretti. L'inverter a sua volta ha la terra. Mentre dal contatore di produzione al quadro generale, cavi in tubo corrugato. Non vi sono contatti diretti o indiretti.

Re: Protezione Inverter - Differenziale Magnetotermico + Mag

MessaggioInviato: 4 set 2022, 9:13
da Goofy
Allora va tutto bene (compatibilmente con il dimensionamento delle protezioni e delle linee): la posizione degli interruttori la scegli in base alla comodità di manovra in caso di intervento.